我现在做一个砌体结构的住宅楼,根据抗震规范要求:抗震设防烈度为7度,设计基本加速度值为0.15g。在建完模型后,进行抗震验算时,在砌体结构计算数据中,参数地震烈度中有“7(0.10g)”;“7.5(0.15g)”;“8(0.20g)”等等,为什么没有“7(0.15g)”?我在抗震验算时应该选择“7(0.10g)”还是“7.5(0.15g)呢?请教高手,选不同的两种验算的结果有很大的差别,谢谢赐教!!~~

我现在做一个砌体结构的住宅楼,根据抗震规范要求:抗震设防烈度为7度,设计基本加速度值为0.15g。
在建完模型后,进行抗震验算时,在砌体结构计算数据中,参数地震烈度中有“7(0.10g)”;“7.5(0.15g)”;“8(0.20g)”等等,为什么没有“7(0.15g)”?我在抗震验算时应该选择“7(0.10g)”还是“7.5(0.15g)呢?
请教高手,选不同的两种验算的结果有很大的差别,谢谢赐教!!~~
免费打赏
zhuhongyi_2005
2007年07月16日 10:34:27
12楼
7.5(0.15g)
回复
chdpyun
2007年07月16日 15:02:10
13楼


你应该取7.5(0.15g),这个其实是一个比较通俗的说法,7.5度就是7度0.15g!做毕业设计的时候我曾经这样介绍所做的工程,老师说7.5度只是比较口头的语言,应该用比较专业的说法就是:7度0.15g
回复
fengrui-kongxhe
2009年01月18日 14:13:08
14楼
俗话就叫7度半,专业的说法就是:7度0.15g
回复
ljc0824
2009年02月01日 18:06:33
15楼
我们说的7.5就是7度(0.15g),8.5就是8度(0.3g)
回复
fanbaozhou163
2009年02月06日 09:41:33
16楼
地震作用大50%............