我现在做一个砌体结构的住宅楼,根据抗震规范要求:抗震设防烈度为7度,设计基本加速度值为0.15g。在建完模型后,进行抗震验算时,在砌体结构计算数据中,参数地震烈度中有“7(0.10g)”;“7.5(0.15g)”;“8(0.20g)”等等,为什么没有“7(0.15g)”?我在抗震验算时应该选择“7(0.10g)”还是“7.5(0.15g)呢?请教高手,选不同的两种验算的结果有很大的差别,谢谢赐教!!~~
我现在做一个砌体结构的住宅楼,根据抗震规范要求:抗震设防烈度为7度,设计基本加速度值为0.15g。
在建完模型后,进行抗震验算时,在砌体结构计算数据中,参数地震烈度中有“7(0.10g)”;“7.5(0.15g)”;“8(0.20g)”等等,为什么没有“7(0.15g)”?我在抗震验算时应该选择“7(0.10g)”还是“7.5(0.15g)呢?
请教高手,选不同的两种验算的结果有很大的差别,谢谢赐教!!~~
2楼
7.5(0.15g)
回复
3楼
你说的“7(0.15g)”就是软件中7.5(0.15g)”
回复
4楼
7.5就是代表抗震设防烈度7度,设计基本加速度值为0.15g。
回复
5楼
这个你要看看你做的工程是符合哪个地震设防烈度,地震分组是第几组,不同组对应不同加速度
回复
6楼
你用的什么软件?
回复
7楼
我用的是pkpm软件.
回复
8楼
7.5表示抗震设防烈度7度,设计基本加速度值:0.15g。
回复
9楼
砖混抗震验算只跟设防烈度有关,跟其它的分组和场地无关,7度跟7.5度那肯定是有差别的.
回复
10楼
7.5表示抗震设防烈度7度,设计基本加速度值:0.15g
这可能是他们内部的一种说法吧
回复
11楼
在我印象中抗震设防烈度没有7.5的吧
好象是只有6,7,8,9度啊
愚见,愚见!!!!
回复