电缆保护管敷设请教
dahui99
dahui99 Lv.3
2007年06月15日 11:06:06
只看楼主

由于没有去过施工现场,所以请前辈们不要因为问题太简单了就不作回答,从低压配电室引至各车间总配电箱的电缆:YJV22-4*120+1*70-SC100-WC,FC请问电缆是不是要全程都穿SC100保护管?

由于没有去过施工现场,所以请前辈们不要因为问题太简单了就不作回答,

从低压配电室引至各车间总配电箱的电缆:YJV22-4*120+1*70-SC100-WC,FC

请问电缆是不是要全程都穿SC100保护管?
xyw
2007年10月12日 15:58:27
12楼
YJV22-4*120+1*70的电缆加接线盒????高,实在是高!!!!我们是专业人士,不要开黄腔好不好。难怪有些人看不起我们搞造价的人。
回复
yf61
2007年10月12日 19:32:05
13楼
7楼讲的基本正确,铠装电缆可以直接埋地敷设,只有在入户处或有防爆要求的场合才穿管保护。
回复
gwj0527
2007年10月13日 11:48:01
14楼
是的,全程要穿的,埋地敷设
回复
yht0476
2007年10月13日 12:14:54
15楼
穿焊接钢管敷设 SC
穿电线管敷设 MT
穿硬塑料管敷设 PC
穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设 FPC
电缆桥架敷设 CT
金属线槽敷设 MR
塑料线槽敷设 PR
钢索敷设 M
穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设 KPC
穿金属软管敷设 CP
直接埋设 DB
电缆沟敷设 TC
混凝土排管敷设 CR
AB/沿或跨梁(屋架)敷设
BC/暗敷在梁内
AC/沿或跨柱敷设
CLC/暗敷在柱内
WS/沿墙面敷设
WC/暗敷在墙内
CE/沿天棚或顶板面敷设
CC/暗敷在屋面或顶板内
SCE/吊顶内敷设
ACC/暗敷在不能上人的吊顶内
ACE/在能进人的吊顶内敷设
F/地板或地面下敷设
YJV22-4*120+1*70-SC100-WC,FC 表示电缆穿管保护沿墙贴地敷设
回复
yht0476
2007年10月13日 12:17:48
16楼
更改一下 FC: 暗敷设在地面内
回复
puxiaolin126
2007年10月13日 13:43:17
17楼
严格按照设计施工吖,你觉得设计不合理的可以跟设计提出来,设计同意你可修改,设计不同意你不可乱改设计。设计不合理可向业主提出。同志牢记开县12.23事故,才分配的大学生技术员因未尽职守,事故追究被判大狱,可怜,可悲,可叹吖!
回复
938682
2007年10月13日 15:58:12
18楼
呵呵,我不知道低压配电室和各车间总配电箱的具体位置,
针对此,可按下面原则敷设:1,沿地时,如果有地面有混凝土,必须穿管(过马路,车间地面...)
2,沿墙时,必须全部穿管
3,沿地面全程穿管时,必须按规范执行.减少弯头
回复
lch999
2007年10月13日 17:48:55
19楼

我也是这样做。长距离一般采用沿桥架敷设,如果短的话就穿SC100吧。如果弯曲太多的话就更难施工了。
回复
linjian35
2007年10月13日 20:16:44
20楼
按图纸施工,要穿管.12楼的说没有过线盒?加过线葙
回复
linjian35
2007年10月13日 20:18:27
21楼
一般到电缆沟就可以了
回复