电缆保护管敷设请教
dahui99
dahui99 Lv.3
2007年06月15日 11:06:06
只看楼主

由于没有去过施工现场,所以请前辈们不要因为问题太简单了就不作回答,从低压配电室引至各车间总配电箱的电缆:YJV22-4*120+1*70-SC100-WC,FC请问电缆是不是要全程都穿SC100保护管?

由于没有去过施工现场,所以请前辈们不要因为问题太简单了就不作回答,

从低压配电室引至各车间总配电箱的电缆:YJV22-4*120+1*70-SC100-WC,FC

请问电缆是不是要全程都穿SC100保护管?
免费打赏
liwenlifeng
2007年10月17日 09:40:22
22楼



本人完全同意此斑竹解释,如果都穿管那就把22干掉,22双层钢带、聚氯乙烯护套,还加钢管全程,是否太奢侈呢?
回复
大虾大虾
2008年01月09日 22:21:57
23楼
穿焊接钢管敷设 SC
穿电线管敷设 MT
穿硬塑料管敷设 PC
穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设 FPC
电缆桥架敷设 CT
金属线槽敷设 MR
塑料线槽敷设 PR
钢索敷设 M
穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设 KPC
穿金属软管敷设 CP
直接埋设 DB
电缆沟敷设 TC
混凝土排管敷设 CR
AB/沿或跨梁(屋架)敷设
BC/暗敷在梁内
AC/沿或跨柱敷设
CLC/暗敷在柱内
WS/沿墙面敷设
WC/暗敷在墙内
CE/沿天棚或顶板面敷设
CC/暗敷在屋面或顶板内
SCE/吊顶内敷设
ACC/暗敷在不能上人的吊顶内
ACE/在能进人的吊顶内敷设
F/地板或地面下敷设
YJV22-4*120+1*70-SC100-WC,FC 表示电缆穿管保护沿墙贴地敷设
回复
kelsy
2008年01月12日 23:58:49
24楼
设计设计,工程要求按图施工,末出变更,做预算的算还是不算?
回复
nihaozhangli
2009年03月10日 20:46:20
25楼
请问KBG40(clc,mR)表示什么意思?是不是线槽内就不用kBG保护管,只是出线槽用?谢谢!
回复