供电局有一台油浸电力变压器是50MVA的,10KV侧有一路出线到我司,我只知道这么多了,想问一下此变压器的阻抗电压百分值大约是多少?以方便短路计算。

供电局有一台油浸电力变压器是50MVA的,10KV侧有一路出线到我司,我只知道这么多了,想问一下此变压器的阻抗电压百分值大约是多少?以方便短路计算。
免费打赏
wlszjs
2009年05月21日 17:48:24
12楼
标准是10.5%,但是为了限制短路电流,很多地方采用12-14%,甚至17%