供电局有一台油浸电力变压器是50MVA的,10KV侧有一路出线到我司,我只知道这么多了,想问一下此变压器的阻抗电压百分值大约是多少?以方便短路计算。
供电局有一台油浸电力变压器是50MVA的,10KV侧有一路出线到我司,我只知道这么多了,想问一下此变压器的阻抗电压百分值大约是多少?以方便短路计算。
2楼
要问供电局了
或者查手册看一般值
回复
3楼
S11-M系列全密封变压器
型号 额定容量
(kVA) 空载电流
(不大于,%) 空载损耗(不大于,kW) 负载损耗(不大于,kW) 阻抗电压
(%)
S11-M-100/10 100 1.3 0.203 1.50 4
S11-M-125/10 125 1.2 0.238 1.80 4
S11-M-160/10 160 1.1 0.273 2.20 4
S11-M-200/10 200 1.0 0.329 2.60 4
S11-M-250/10 250 1.0 0.399 3.05 4
S11-M-315/10 315 0.9 0.476 3.65 4
S11-M-400/10 400 0.8 0.567 4.30 4
S11-M-500/10 500 0.8 0.679 5.10 4
S11-M-630/10 630 0.8 0.805 6.07 4.5
回复
4楼
版主,是50MVA的,你提供的偏小,多谢了。
回复
5楼
呵呵 看错了,问一下变压器是110kV的还是220kV的,帮你查查看
回复
6楼
标准:10.5%
回复
7楼
一次电压110KV。
10.5%,我估算的也是这样,不知是否对的.
回复
8楼
如果是双绕组的就是10.5
如果是三绕组的,则降压用时高~低为17~18
回复
9楼
这么大区别,版主多谢了。
回复
10楼
9.8%
回复
11楼
怎麽算得??????????
回复