50MVA变压器的短路阻抗百分比大约是多少?
sbudng_06
sbudng_06 Lv.6
2007年06月15日 10:11:40
来自于变压器
只看楼主

供电局有一台油浸电力变压器是50MVA的,10KV侧有一路出线到我司,我只知道这么多了,想问一下此变压器的阻抗电压百分值大约是多少?以方便短路计算。

供电局有一台油浸电力变压器是50MVA的,10KV侧有一路出线到我司,我只知道这么多了,想问一下此变压器的阻抗电压百分值大约是多少?以方便短路计算。
sunqing0822
2007年06月15日 10:28:22
2楼
要问供电局了
或者查手册看一般值
回复
xuan2281
2007年06月15日 15:48:06
3楼

S11-M系列全密封变压器
型号 额定容量
(kVA) 空载电流
(不大于,%) 空载损耗(不大于,kW) 负载损耗(不大于,kW) 阻抗电压
(%)
S11-M-100/10 100 1.3 0.203 1.50 4
S11-M-125/10 125 1.2 0.238 1.80 4
S11-M-160/10 160 1.1 0.273 2.20 4
S11-M-200/10 200 1.0 0.329 2.60 4
S11-M-250/10 250 1.0 0.399 3.05 4
S11-M-315/10 315 0.9 0.476 3.65 4
S11-M-400/10 400 0.8 0.567 4.30 4
S11-M-500/10 500 0.8 0.679 5.10 4
S11-M-630/10 630 0.8 0.805 6.07 4.5
回复
sbudng_06
2007年06月16日 17:05:21
4楼
版主,是50MVA的,你提供的偏小,多谢了。
回复
xuan2281
2007年06月16日 17:41:21
5楼
呵呵 看错了,问一下变压器是110kV的还是220kV的,帮你查查看
回复
zhengq_1970
2007年06月16日 20:15:41
6楼
标准:10.5%
回复
sbudng_06
2007年06月17日 07:52:50
7楼
一次电压110KV。
10.5%,我估算的也是这样,不知是否对的.
回复
xuan2281
2007年06月21日 01:14:20
8楼
如果是双绕组的就是10.5
如果是三绕组的,则降压用时高~低为17~18
回复
sbudng_06
2007年06月21日 13:02:05
9楼
这么大区别,版主多谢了。
回复
加菲猫
2007年06月25日 18:15:11
10楼
9.8%
回复
xs4096756840
2009年05月20日 11:03:23
11楼
怎麽算得??????????
回复