小弟请教一下供暖干管坡度坡向的问题,求答疑
jia20086
jia20086 Lv.4
2012年10月29日 21:32:09
来自于采暖供热
只看楼主

供水管按水流方向设置上升坡度,回水管按水流方向设下降坡度。坡度宜采用0.003管道的坡向是管道下降的方向。机械循环系统,水流速大,气泡被水带走同行,故管道上升方向应与水流前进方向一致,使气泡能顺利的上升到高处。对于水平双管系统,上供上回的情况,供水管和回水管水平布置,供水管的最末端应该是最高点,此处设排气阀。而对于平行布置的回水管水流方向与供水管相反,但是坡度及坡向却是一样的,最高点应该是在回水的开始端,那水流速大的话应该会把气泡从高处带到低处吧(水流速大于0.25应该就会带走气泡)。

供水管按水流方向设置上升坡度,回水管按水流方向设下降坡度。坡度宜采用0.003
管道的坡向是管道下降的方向。排气装置一般设于系统末端最高处,干管应向排气装置方向设上升坡度。当安装困难,干管需顺坡敷设时,要适当加大管径,使管中水流速不超过0.2,小于气泡的浮升速度,使气泡不会被水流带走。

如果供水管是沿水流方向上升坡度辐射,回水管则是下降坡度敷设,那我们是不是要把回水管设置的要大些,让水流速不超过0.2,然后再在回水管的开始端设置排气阀,这样还是在最高点排气。要么让水流速大于0.25,在回水管末端最低点设置排气阀。还是要在始末端均设排气阀?在最低点设排气阀能有效排气吗
看在小弟辛苦说了这么久,大家就发表下意见吧,谢谢了!
免费打赏
snail510
2012年11月09日 11:59:59
12楼
停止供蒸汽的时候,排气阀是不排蒸汽地.但部分蒸汽会留存在水平的干管里.结果里面就有水鸟.再次供蒸汽时如果还有水就会有水锤子发生鸟.声音好响.咣咣地.好吓淫~
回复
liangzi1988
2012年11月09日 15:55:24
13楼
一般情况下,排气主要在供水管部分考虑,回水管俺自然水流方向低头走就行,并且散热器一般都装有排气阀,回水管排气问题可以忽略吧,而且施工方便。。。
回复
jia20086
2012年11月10日 09:41:23
14楼
初运行的时候气比较多,运行一段时间后是不是基本上就没有气了?
回复
huafu721
2012年11月11日 10:09:44
15楼
疏水阀疏水,就没有水击现象了
回复
yuyujoe
2012年11月25日 23:06:19
16楼
对于上供上回的采暖系统一般机械系统水流速比较大,从而水流要与空调同方向流动,然后在最高点排气,从这方面考虑宜用回水管抬头走的方式,加上采暖的排气主要在供水干管和散热器上基本能解决,不用在从回水干管排气了。再考虑上供上回系统的供水水管采用同一坡向,施工是可采用同一支吊架固定而不需单独处理,方便安装节省成本。
回复
yuyujoe
2012年11月25日 23:12:54
17楼
对于上供上回的采暖系统的回水管:
1、一般机械系统水流速比较大,从而水流要与空气同方向流动,然后在最高点排气,从这方面考虑宜用回水管抬头走的方式
2、采暖的排气主要在供水干管和散热器上基本能解决,不用在从回水干管排气了。
3、再考虑上供上回系统的供水水管采用同一坡向,施工是可采用同一支吊架固定而不需单独处理,方便安装节省成本。
4、一般上供上回是工厂或者车库等大空间,各专业管道比较多,要是供、回水管不同坡(平行)铺设,两根管子上下交错,影响施工和后来的美观度。
综上,建议采用供回水管同坡(平行)铺设。即:供水抬头,回水也抬头走。(上一个回复没编辑好不小心键盘点回复,麻烦审帖帮忙删掉~)
回复
sihizhao
2012年11月30日 11:12:40
18楼
同意楼上说法
回复
e起沉默
2012年12月01日 13:07:18
19楼
回复
davidxu1978
2012年12月01日 14:47:55
20楼
好像是在系统末端装自动排气阀,但效果不是很好。
回复
zhongwenxunshen
2012年12月02日 01:54:24
21楼
楼主理解正确,但是在设计中不是真的只是供回水水平敷设就ok的,有立管啊啥的,在这种节点处排气就可以了,至于是不是用同一种支架坡向,无所谓,只要流苏大于0.25
回复