供水管按水流方向设置上升坡度,回水管按水流方向设下降坡度。坡度宜采用0.003管道的坡向是管道下降的方向。机械循环系统,水流速大,气泡被水带走同行,故管道上升方向应与水流前进方向一致,使气泡能顺利的上升到高处。对于水平双管系统,上供上回的情况,供水管和回水管水平布置,供水管的最末端应该是最高点,此处设排气阀。而对于平行布置的回水管水流方向与供水管相反,但是坡度及坡向却是一样的,最高点应该是在回水的开始端,那水流速大的话应该会把气泡从高处带到低处吧(水流速大于0.25应该就会带走气泡)。
管道的坡向是管道下降的方向。排气装置一般设于系统末端最高处,干管应向排气装置方向设上升坡度。当安装困难,干管需顺坡敷设时,要适当加大管径,使管中水流速不超过0.2,小于气泡的浮升速度,使气泡不会被水流带走。
如果供水管是沿水流方向上升坡度辐射,回水管则是下降坡度敷设,那我们是不是要把回水管设置的要大些,让水流速不超过0.2,然后再在回水管的开始端设置排气阀,这样还是在最高点排气。要么让水流速大于0.25,在回水管末端最低点设置排气阀。还是要在始末端均设排气阀?在最低点设排气阀能有效排气吗
看在小弟辛苦说了这么久,大家就发表下意见吧,谢谢了!