小弟请教一下供暖干管坡度坡向的问题,求答疑
jia20086
jia20086 Lv.4
2012年10月29日 21:32:09
来自于采暖供热
只看楼主

供水管按水流方向设置上升坡度,回水管按水流方向设下降坡度。坡度宜采用0.003管道的坡向是管道下降的方向。机械循环系统,水流速大,气泡被水带走同行,故管道上升方向应与水流前进方向一致,使气泡能顺利的上升到高处。对于水平双管系统,上供上回的情况,供水管和回水管水平布置,供水管的最末端应该是最高点,此处设排气阀。而对于平行布置的回水管水流方向与供水管相反,但是坡度及坡向却是一样的,最高点应该是在回水的开始端,那水流速大的话应该会把气泡从高处带到低处吧(水流速大于0.25应该就会带走气泡)。

供水管按水流方向设置上升坡度,回水管按水流方向设下降坡度。坡度宜采用0.003
管道的坡向是管道下降的方向。排气装置一般设于系统末端最高处,干管应向排气装置方向设上升坡度。当安装困难,干管需顺坡敷设时,要适当加大管径,使管中水流速不超过0.2,小于气泡的浮升速度,使气泡不会被水流带走。

如果供水管是沿水流方向上升坡度辐射,回水管则是下降坡度敷设,那我们是不是要把回水管设置的要大些,让水流速不超过0.2,然后再在回水管的开始端设置排气阀,这样还是在最高点排气。要么让水流速大于0.25,在回水管末端最低点设置排气阀。还是要在始末端均设排气阀?在最低点设排气阀能有效排气吗
看在小弟辛苦说了这么久,大家就发表下意见吧,谢谢了!
zzm999999
2012年10月30日 09:06:13
2楼
回复
moneylee888
2012年10月30日 16:19:47
3楼
同 请教。。。。。。。总有些项目供回同坡向,,有些项目供回异坡向。。求解答。。
回复
jia20086
2012年10月30日 18:48:54
4楼
大神,版主在哪里,求解啊
回复
zhyt0wy
2012年10月31日 16:07:06
5楼
供水管顺坡好理解,这样由于一般回水管也和供水管用同一个支吊架就要逆坡了,不利于放气,但是工程上为了简单,还是让回水管逆坡敷设了。还有一种情况供回水管道没有用同一个支吊架,就可以让回水管也顺坡敷设。以上纯属个人理解
回复
kangliu1101
2012年10月31日 17:30:29
6楼
不论坡向个方向,最终的结果都要把气排出,你的总立管上肯定也要装排气阀,这时回水管就是双保险,工程上供回水管坡度一样是为施工安装方便,也节省支吊架
回复
chengmei01
2012年11月02日 11:16:35
7楼
顶一下。
回复
wanlirn
2012年11月05日 22:22:13
8楼
在最高点投排气 同坡也没问题 就刚投运时有点气 运行几天就没事了 你想的太多了 太细了 写论文还行 实际 不用考虑这么多
回复
jia20086
2012年11月06日 10:08:36
9楼
做设计都是不拘泥于细节吗?
回复
小5555
2012年11月07日 13:49:46
10楼
回水总立管上再加个排气阀,一般没什么问题。双保险总可以了,具体情况具体分析吧,当然要注重细节,做到心中有数吧,
回复
huang59198962
2012年11月08日 15:35:27
11楼
路过,学习下。
回复

相关推荐

APP内打开