边梁抗扭
801mouse
801mouse Lv.2
2007年06月14日 13:49:00
只看楼主

板在边梁处为铰接,扭矩当然为0,但是边梁又要抗扭,这是为什么呢?那抗扭计算是扭矩怎么算呢?

板在边梁处为铰接,扭矩当然为0,但是边梁又要抗扭,这是为什么呢?
那抗扭计算是扭矩怎么算呢?
免费打赏
ougaogong
2007年06月14日 14:42:45
2楼
你边板点铰接是假定的,对板偏安全的设计。实际上是有弯矩的,如果楼板比较大,在边梁根部积累的扭矩就大了。具体可以参考我的这个论文,我给出一个边梁扭矩计算公式,简单又适用。
http://co.163.com/forum/content/1790_458281_1.htm
回复
801mouse
2007年06月14日 19:03:56
3楼
其实我挺佩服你的
呵呵
回复
jiangzhihui
2007年06月15日 16:29:24
4楼
挺佩服你.谢谢
回复
wangzhui1986
2008年12月06日 17:01:35
5楼
谢谢,达观贵人!:handshake
回复
qinshanbin_1983
2009年04月19日 23:12:55
6楼
回复