自动喷水灭火系统施工和验收规范的5.1.4的第6条:配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。这里说的配水管是应是指喷淋的水平分支管,那消火栓的立管和从立管上接出的单个消火栓,适不适用于这条规定?哪个师傅帮帮忙。还有一个是立管穿楼板处按规范要做套管的,可是我们领导说不做也无妨,请教一下各位前辈要是不做会有什么后果?
自动喷水灭火系统施工和验收规范的5.1.4的第6条:配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。
这里说的配水管是应是指喷淋的水平分支管,那消火栓的立管和从立管上接出的单个消火栓,适不适用于这条规定?
哪个师傅帮帮忙。
还有一个是立管穿楼板处按规范要做套管的,可是我们领导说不做也无妨,请教一下各位前辈要是不做会有什么后果?
2楼
立管一般都是DN100的开个65的机三没问题,不做套管会漏水你要看监理找不找麻烦了.
回复
3楼
我不太赞成2楼的观点,一般只能使用100*65或150*65等的三通,不使用机械三通.
回复
4楼
有规范要求消防栓的管道也不能用机三 吗?
cof1591167509422:规范上消火栓立管上不可以用机戒三通的,但是我们都在用,也没有验收说不可以的
wx_1595152583412:首先:什么是配水干管?根据规范自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 2.1.25 配水干管(feed mains)报警阀后向配水管供水的管道。 什么是配水管?根据规范自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 2.1.26配水支管(branch line)向配水支管供水的管道。什么是配水支管?根据规范自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 2.1.26配水支管 ( branch lines)直接或通过短立管向洒水喷头供水的管道。因为GB50974中并没有对配水干管、配水管、配水支管进行术语解释,我个人理解如下:1、参考《自动喷水灭火系统设计规范》,应将自水泵出口管道一直到消火栓立管理解为配水干管,直接给消火栓栓头供水的管道理解为配水支管,消火栓系统的环形水平管道理解为配水管。鉴于上述借鉴《自动喷水灭火系统设计规范》对消火栓系统管道的定义,结合《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014 12.3.12 第6条配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。施工过程中消火栓立管与水平环管连接时不得采用沟槽式管件,消火栓立管与栓头连接时并没有要求,应可以采用机械三通。
回复
5楼
好象消火栓系统没有规定嘛,而且水平管一般很短,不会有问题吧
回复
6楼
消火栓系统技术规程里面有一条就是说立管和横管连接时,如果用机械三通,那么横管不能大于立管的二分之一
回复
7楼
能否把这条的具体规定贴出来?
回复
8楼
那么水平能不能开100*70的机械三通?