请教一个机械排烟系统联动的问题
vincent_nk
vincent_nk Lv.12
2007年06月14日 11:51:26
来自于通风排烟
只看楼主

当一个排烟风机负担几个防火分区内的排烟时,由于在每个防火分区的支风管都要加280阀,排烟总管也要加280阀。当风机开始排烟,任何一个防火分区内烟气达到280时相应支管的280阀关闭,而该阀不能和风机联动,否则其他分区就无法排烟了。每个支管的280阀都可以阻止相应分区的高温烟气通入总管,这样总管的280阀就很难关闭,风机也就无法自动关闭了,除非手动。这个问题也请教过天津消防研究所的专家,他们也没有满意的答案,各位如何处理此类情况?谢谢。

2007年06月14日 13:05:32
2楼
就让风机开着好了,等火警结束后手动关闭;
回复
guiguidemm
2007年06月14日 16:41:06
3楼
我觉得总管的280阀就是为了防止烟气破坏风机 既然无法达到280度从而关闭 为什么一定要去追求关闭风机呢
回复
vincent_nk
2007年06月14日 17:00:22
4楼

主管的280阀并非保护风机,而是防止风机助燃。
如果所有的支风管都关闭了,但风机还在排风,合适吗?
回复
plf200
2007年06月15日 09:35:12
5楼
如果消防大自动控制作的好,就应该能够实现。不过复杂了些
回复
forposition
2007年06月15日 11:16:21
6楼
1、一个排烟系统负担一个防火分区内多个防烟分区是可以的,但是一个排烟系统负担多个防火分区是不妥的。搂主的麻烦根源在这儿。
2、火灾时,应首先考虑一个防火分区(多个防烟分区)着火,排烟系统能够正常工作。若此防火分区内多个常闭排烟口中的一个开启后重新关闭,不影响其他排烟口。若此防火分区支管上的280度防火阀关闭,风机应(由中控室发出24v电信号)联动关闭。
3、火灾时,多个防火分区着火(消防报警确认后),支管防火阀关闭后风机是否停止应由中控室决定。
回复
youwei_hi
2007年06月15日 11:20:25
7楼
那就让风机开着吧!
浪费那点电不算什么.
回复
vincent_nk
2007年06月15日 11:47:59
8楼

1。对于多层或高层建筑,排烟风机设于屋顶,通过排烟竖井连接每层的排烟支风管。此时即一个排烟风机负担多个防火分区。
2。当此种情况下风机关闭后,其他防火分区又着火了,风机再行开启?
3。同意。
回复
xixi7755
2007年06月16日 17:00:40
9楼
一、楼主注意排烟口上防火阀是跟风机联动,而不是联锁;
二、主排烟管道上尺寸最大的防火阀,和风机联动、又连锁
回复
xixi7755
2007年06月16日 17:05:23
10楼
8楼的前题是主管道的防火阀必须在下一个启动信号前复位好
回复
officenv
2007年11月04日 13:53:19
11楼
一台排烟风机负担多个防火分区,只能保证其中一个防火分区发生火灾时的排烟,所以规范才说不宜。但一些项目由于条件限制,无法实现每个防火分区独立设置一排烟系统,这样的项目只能说明项目在方案和规划阶段存在先天不足,暖通专业已无能为力了。
回复

相关推荐

APP内打开