民用建筑采暖立管长度约为35m,管径为DN50~80,温度为50~60度是不是中间设固定支架,直接采用自然补偿就可以了?记得有要求好象是民用建筑立管长度不超过40m就不用考虑补偿,对吗?

民用建筑采暖立管长度约为35m,管径为DN50~80,温度为50~60度
是不是中间设固定支架,直接采用自然补偿就可以了?
记得有要求好象是民用建筑立管长度不超过40m就不用考虑补偿,对吗?
免费打赏
somebody665
2007年06月18日 10:37:43
2楼
有个估算方式:
⊿L=L×0.0015(m)
⊿L――单位管道热伸长量
L―――单位管道长
0.0015-估算系数
回复
somebody665
2007年06月18日 10:40:49
3楼
35×0.0015=0.0525(m)

即可能伸长0.05m
回复
lwjlwj
2007年06月18日 11:00:09
4楼
△L=α*L*(t2-t1)*1000=0.0000012*(60+5)*1000=0.078m。立管中间设固定支架,每段热伸长量为0.078m/2=0.039m,因而可不考虑补偿。其中t2取60度,可能低了些,可适当提高。