屋面女儿墙避雷带与栏杆问题。。。
nighter99
nighter99 Lv.2
2007年06月13日 19:52:32
来自于防雷减灾
只看楼主

当建筑物女儿墙上装有栏杆时(材料为钢管),在装设避雷带,外观显得不美观,请问是否在有栏杆处可利用圆钢焊连栏杆横向钢管作为避雷带的一部分?

当建筑物女儿墙上装有栏杆时(材料为钢管),在装设避雷带,外观显得不美观,请问是否在有栏杆处可利用圆钢焊连栏杆横向钢管作为避雷带的一部分?
免费打赏
melandfl
2007年06月14日 10:11:53
2楼
女儿墙上的栏杆可以作为避雷带的一部分的.
回复
mantianchentu
2007年06月14日 23:22:53
3楼
金属栏杆与避雷带可靠电器连接,将金属栏杆当作是避雷带的一部分就可以了,没有必要另外做避雷带!
回复
bzh8462
2007年06月15日 16:56:41
4楼
女儿墙上装设栏杆 说明 你的屋面是 可上人屋面,将栏杆做为防雷的一部分无可非议!
同意!
但是要注意他们的连接
一般的栏杆应该都是 不锈钢的, 你说的钢管 不确切!
不要直接将他们焊接在一起,应采用圆钢焊接连接件,通过连接件与栏杆钢管螺丝连接
回复
ccxxjj
2007年06月16日 12:48:45
5楼
但要求水平金属栏杆厚度不小于4mm
回复
owenzwz
2009年07月31日 10:21:57
6楼
要求栏杆用热镀锌钢管的,其他不行。
回复
lightningonline
2009年07月31日 10:42:25
7楼
从哦那个城实践角度是可以的。
回复
加肥猫
2009年08月01日 20:22:35
8楼
栏杆材质选择金属不锈钢管可以作为接闪器的。。
回复