空调的估算负荷
taoxinhua63.com
2007年06月13日 13:47:38
只看楼主

本人最近做一个外围全玻璃的写字楼,53-55共三层,问各位单位负荷取多大比较合适,我取的基本控制在320-350之间,这样会不会小???

本人最近做一个外围全玻璃的写字楼,53-55共三层,问各位单位负荷取多大比较合适,我取的基本控制在320-350之间,这样会不会小???
免费打赏
taoxinhua63.com
2007年06月13日 13:50:51
2楼
外围的玻璃为蓝色,地点在深圳.
回复
vincent_nk
2007年06月14日 09:11:58
3楼
单位负荷取多大都不合适
外区和内区、两面外墙和一面外墙的负荷都相差很大,不能同一而论。
回复
beijing-nuantong
2007年12月07日 14:22:36
4楼
那能不能给个详细点的估算值啊?
回复
wgj1207
2007年12月25日 19:21:12
5楼
我用软件算了一下,每平米大概要500W。