这台水泵应该取多大扬程?
yaobolsj
yaobolsj Lv.2
2007年06月13日 10:20:19
来自于中央空调
只看楼主

请教:约克YCAE61R风冷热泵单台水压降是50KPa ,现在我将6台拼接到一起,做一个系统,那么水压降是不是300KPa呢? 水泵选型的时候扬程按这么大来计算是不是合理?另外:该系统最不利环路长180米,最大末端水压降42KPa,主机就是上面提到的。请教各位扬程应该取多大就 可以了。谢谢。

请教:约克YCAE61R风冷热泵单台水压降是50KPa ,现在我将6台拼接到一起,做一个系统,那么水压降是不是300KPa呢?
水泵选型的时候扬程按这么大来计算是不是合理?
另外:该系统最不利环路长180米,最大末端水压降42KPa,主机就是上面提到的。请教各位扬程应该取多大就
可以了。谢谢。
免费打赏
lihe134
2007年06月13日 10:32:47
2楼
如果按照你写的数值来算的话

选个28m扬程的泵就够了
回复
coolheating
2007年06月13日 10:53:52
3楼
并联的不需要叠加
20m差不多了,个人意见
回复
zero2x
2007年06月13日 13:11:16
4楼
约克的模块机主管道是串联拼接,实际水系统是并联,拼接后设备阻力小于单台的阻力。
回复
gooddisc
2007年06月13日 22:05:54
5楼
对呀,你的机组是并联的,不用叠加。
回复
dj2003_2000_2000
2007年06月14日 08:38:47
6楼
选个20米左右的差不多拉
回复
gcabcde
2007年06月14日 11:20:07
7楼
主机5m,末端4.2m,管路5.4m,调节阀5m,水泵入口2m

总共需要21.6m
回复
csyan003
2007年06月14日 11:35:44
8楼
我算出来约27米左右

联系方法:MSN: cs-yan@hotmail.com skype: csyan003
回复
ytk1979
2007年06月14日 13:00:37
9楼

同意该意见!
回复
zhangjianfeng25
2007年06月14日 17:14:57
10楼
个人认为26M最准确~!
回复
xixi7755
2007年06月14日 17:36:15
11楼
同意采用20米,请遵照执行
回复

相关推荐

APP内打开