屋顶水箱的加压稳压位置
zyw624
zyw624 Lv.3
2007年06月13日 09:28:18
只看楼主

屋顶水箱如果高度不够,需要设加压泵加压才能保证顶层消火栓用水,可是有人把加压设施放在楼下的水泵房,我想请教一下接口位置,如果稳压设备单独走立管,到屋顶以后接在水箱出口,还能保证水箱出水。如果接在地下泵房消防主泵出口的供水管上,那么稳压会是顶层的水箱流不出水来。所以我认为无论加压稳压设备设在哪,接口只能在屋顶水箱出水口,这样的想法对么?

2007年06月13日 11:18:09
2楼
屋顶消防水箱增压,泵应该放屋顶,这样扬程比较小,在泵房的一般是稳高压给整个系统稳压,就像你说的水箱里的水十流不出来的,在上海多层建筑的稳高压系统是可以不用设水箱的。很少人会把增压泵放在泵房,吸水管单从水箱引下来的,至少是浪费水泵扬程,我反正没见过有这样设计的。可能有特殊情况吧,这我就不知道了
回复
zyw624
2007年06月14日 14:33:12
3楼
我是北京的,你说的和我的想法一样,很受鼓舞,不过我看到我们外聘的工程师是把稳压罐泵放在地下泵房了,而且屋顶水箱没设任何泵、罐,竟然通过消防审查了,我弄不明白怎么回事?
回复
cuiqigang
2007年06月15日 21:50:15
4楼
作为临高压系统,高规的要求最高层消火栓要有一定压力,屋顶十分钟消防水箱增压泵一般放屋顶。作为稳压泵设在底层的常高压系统则不必设屋顶十分钟消防水箱。
回复
huangyintong2004
2007年07月25日 09:42:17
5楼
我见过有设计是把稳压泵放在地下泵房的,但是这时稳压泵的扬程就很大,就跟加压泵一样大,只是流量比加压泵小,就象二楼说的至少浪费扬程,能放在屋顶的肯定不会放在下面,但有一些高层住宅顶层复式,对环境要求很高,稳压泵运行中还是有噪音的,这时开发商就不愿意放在屋顶的了。
回复
mgo801225
2007年07月25日 09:56:20
6楼
主要看什么样的建筑形式了,如果屋顶确实无法安装稳压系统或者安装稳压系统导致房主和开发商闹矛盾,那没有办法,稳压系统只有放在地下室,这是无可厚非的,不要大惊小怪!
回复
zxh_zc
2008年07月10日 10:42:42
7楼
有时为方便管理,或者屋顶没有地方,稳压罐泵及罐是可以放在地下泵房,但是是从屋顶水箱但因一根水管进稳压泵,稳压泵的扬程并不需要很大,设定压力时是要把屋顶水箱的高度利用上的,只是多考虑一点儿进水管的管道水头损失而已!
回复
zxh_zc
2008年07月10日 10:43:49
8楼
有时为方便管理,或者屋顶没有地方,稳压罐泵及罐是可以放在地下泵房,但是是从屋顶水箱单引一根水管进稳压泵,稳压泵的扬程并不需要很大,设定压力时是要把屋顶水箱的高度利用上的,只是多考虑一点儿进水管的管道水头损失而已!
回复
hzw0189
2008年07月14日 19:22:10
9楼
建议楼主看看国标图集98S205的第20页,里面就有你说的各种情况了,而且稳压设备稳的并不是初期10分钟的压力,在水泵房的控制中,有时消防主泵的启动不用有人按了启泵按钮或报警器,有时有工程会设置多少秒或多少分钟,稳压泵压力一直打不上时自动切换到启动大泵的.看下高规,你就知道,增稳压设施并没有满足消防用水前10分钟用水的,因为稳压泵气压罐什么的给的流量大多远远小于设计流量的.