各位通风设计大侠请进,求教,在线等回复
a.lazys
a.lazys Lv.5
2012年10月27日 11:56:51
来自于通风排烟
只看楼主

本人是电气设计的,现在遇到个问题,在配电室和变压器室的通风设计上,在设计流程上,是否需要电气专业为你们提资?如果需要,提资内容包括哪些?以前我就只是提要求,要求室内的温度不能超过40度。现在由于工程上出现一些通风的问题,追究到是否需要电气专业为暖通专业提资。

本人是电气设计的,现在遇到个问题,在配电室和变压器室的通风设计上,在设计流程上,是否需要电气专业为你们提资?如果需要,提资内容包括哪些?以前我就只是提要求,要求室内的温度不能超过40度。现在由于工程上出现一些通风的问题,追究到是否需要电气专业为暖通专业提资。
zzm999999
2012年10月29日 09:28:44
2楼
按道理电气应该给暖通提资,主要提设备发热量,和室内温度,对于大小不等的变压器,暖通要计算通风量。
回复

相关推荐

APP内打开