求助,消火栓保护间距问题!!!!!
cqchenglin
cqchenglin Lv.3
2007年06月12日 17:02:21
只看楼主

有一栋25层的住宅,一梯两户.由于户型比较大,住宅内最远点距最近走廊处的距离超过消火栓保护距离,为37米.这种情况请问大虾们改怎么办???????

有一栋25层的住宅,一梯两户.由于户型比较大,住宅内最远点距最近走廊处的距离超过消火栓保护距离,为37米.这种情况请问大虾们改怎么办???????
免费打赏
cqchenglin
2007年06月12日 17:46:01
2楼
怎么没人救我啊?5555555
回复
cqchenglin
2007年06月12日 17:53:35
3楼
救命啊???
回复
jiangjiguo
2007年06月12日 17:54:52
4楼
设计带自救小水龙带的消防箱
回复
zzg731017
2007年06月12日 19:41:25
5楼
设带消防卷盘的消火栓呀!看看GB50045-95第7.2.4条!
回复
cqchenglin
2007年06月12日 21:58:59
6楼
但是不能满足GB50045-95第7.4.2条强规啊,规范说必须消火栓保护到,没有说水吼可以代替。最后一招就是室内设消火栓了
回复