冷却塔阻力计算出了问题,盼解答,送积分80分
zhangjianfeng25
2007年06月12日 12:54:16
来自于中央空调
只看楼主

刚做了一个苏州的案子,出了些小问题,请大家帮忙解决: 冷却塔和冰水主机在屋顶层,冷却塔抬高1.5M 现计算冷却水水泵扬程如下: H冰水机组=5.9M H机房损失=5M H冷却塔水面高差=3.8M H冷却塔阻力=5M H管路阻力=1.5M 则H=1.5+5.9+5+5+3.8=21.2M 冷却水泵扬程为 21.2*1.1=23.32M,取24M 问题是,冷却塔阻力要不要计算,要不要加进去.要加进去的话,得估多少,希望好心人解答.

刚做了一个苏州的案子,出了些小问题,请大家帮忙解决:
冷却塔和冰水主机在屋顶层,冷却塔抬高1.5M
现计算冷却水水泵扬程如下:
H冰水机组=5.9M
H机房损失=5M
H冷却塔水面高差=3.8M
H冷却塔阻力=5M
H管路阻力=1.5M
则H=1.5+5.9+5+5+3.8=21.2M
冷却水泵扬程为 21.2*1.1=23.32M,取24M

问题是,冷却塔阻力要不要计算,要不要加进去.要加进去的话,得估多少,希望好心人解答.
免费打赏
wait0554
2008年01月24日 20:44:33
52楼
冷却水泵扬程由冷却水系统阻力(管道\管件\冷凝器阻力之和),冷却塔积水盘水位(设置冷却水箱时为水箱最低水位)至冷却塔布水器的高差,冷却塔布水器所需压力组成,并附加5%~10%余量,跟冷却塔抬高多少没多大关系,加上1.5米的沿程阻力就可,我想也没多少的吧
回复
benloverose
2008年01月31日 15:07:13
53楼
应该是这样算的
回复
hbdesign_2003
2008年03月21日 09:13:47
54楼
“一般,冷却塔的样本都有“水塔扬程”这个参数,这个就是水泵在冷却塔上要消耗的扬程”,我同意16楼的说法。
按我的理解机械式冷却塔是一个开式和闭式结合的系统,一部分阻力是按闭式管路来计算,一部分阻力是按开式系统来计算,而冷却塔布水装置的阻力和水龙头的出水水头有点类似。
回复
guo-jingwei
2008年03月28日 16:18:55
55楼
我个人认为,不需要那么大的扬程!

回水还有一定的压力的,水泵可以利用!
回复
jrzhp
2008年04月01日 10:06:26
56楼
楼主,冷却塔抬高的1.5m不应计算。
回复
hrq1106
2008年04月02日 17:18:49
57楼
冷却水泵扬程的组成
1.冷却塔喷头喷水压力
2.冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差
3.阀门阻力
4.冷却水系统的管路沿程阻力和局部阻力损失
回复
hrq1106
2008年04月02日 17:19:53
58楼
还有一个冰水机组的阻力损失。
回复
wuyoumin168
2008年05月09日 11:34:01
59楼
个人认为你的计算公式是正确的,有些数据是不是不太准确,管道阻力1.5M(沿程和局部阻力之和)与冷却塔阻力3.8M相比是不是太小了,,另外还要考虑冷却塔出口资用压力,有一个动压头,要不然水也出不来!至于抬高的1.5M是不要算进去的,楼上有些同志的说法是错误的,因为总个管路系统其实可以算一个半封闭式的循环系统,只有算冷却塔的水位高差(喷水头到水面的高差)和管路阻力与局部阻力外加一个动压头就可以了。
公式为:冷却水泵扬程=(机组水头损失+管道沿程阻力损失+管道局部阻力损失+冷却塔水面高差+动压头)x安全系数
回复
flu1975
2008年05月10日 19:22:40
60楼
冷却塔抬高1.5M 不能计算在水泵扬程之内,只要冷却塔(自带集水盘)的安装位置高过机房,水泵扬程就和冷却塔的安装高度没有关系了,冷却塔阻力5M有可能包含冷却塔高差

回复
ykt1983
2008年05月31日 11:58:51
61楼
冷却塔分开式冷却塔和闭式冷却塔.
开式冷却塔比较常见,计算冷却水泵扬程时,水塔部分的阻力损失只是水塔的"开式高度".
闭式冷却塔比较少见,我至今看到在用的只有一个,它的阻力损失也就只有"水压降",其冷却水系统跟冷冻水系统就差不多了.
开式塔的"开式高度"或闭式塔的"水压降"都可在其水塔相关资料查到.