刚做了一个苏州的案子,出了些小问题,请大家帮忙解决: 冷却塔和冰水主机在屋顶层,冷却塔抬高1.5M 现计算冷却水水泵扬程如下: H冰水机组=5.9M H机房损失=5M H冷却塔水面高差=3.8M H冷却塔阻力=5M H管路阻力=1.5M 则H=1.5+5.9+5+5+3.8=21.2M 冷却水泵扬程为 21.2*1.1=23.32M,取24M 问题是,冷却塔阻力要不要计算,要不要加进去.要加进去的话,得估多少,希望好心人解答.
刚做了一个苏州的案子,出了些小问题,请大家帮忙解决:
冷却塔和冰水主机在屋顶层,冷却塔抬高1.5M
现计算冷却水水泵扬程如下:
H冰水机组=5.9M
H机房损失=5M
H冷却塔水面高差=3.8M
H冷却塔阻力=5M
H管路阻力=1.5M
则H=1.5+5.9+5+5+3.8=21.2M
冷却水泵扬程为 21.2*1.1=23.32M,取24M
问题是,冷却塔阻力要不要计算,要不要加进去.要加进去的话,得估多少,希望好心人解答.
42楼
详细!!!!
回复
43楼
什么型号的冷却塔?横流还是逆流塔?一般冷却塔厂家在技术参数上都明确标明了冷却塔的水阻。如果是横流塔或圆形逆流塔,直接取冷却塔厂家参数上标明的水阻即可,如果是逆流方形塔就分两种情况,如果进出水都在底部,则直接取厂家标明的水阻即可,如果是冷却塔底部出水,冷却塔中上部进水,则取厂家标明的水阻加冷却塔进水口距冷却塔底的高度。以上说明是在不知冷却塔厂家的情况下的说明,如果有明确的厂家及型号,则比较容易给出准确的数值。如不明白,可直接找我详细解答。
回复
44楼
本人认为所列冷却塔阻力完全可以不算入水泵的扬程中去,因为冷却塔阻力实际上大部份就是通风阻力,只有布水管网系统的管道阻力及布水器阻力跟水泵的扬程有关,其余所有阻力都只能作为风机选型及电机功率大小确定的理论依据.以上观点,纯粹个人观点,仅供参考!
回复
45楼
冷却塔阻力的问题跟具体喷水速度有关系 说白了就是个出口动压损失 不过需要克服阻力 一般自来水龙头的出水压力不小于0.05mpa 也就是5米 我看你选五米没错误 具体还是看看样本吧 现在冷却塔太多了 雨状的 雾状的
回复
46楼
冷凝器阻力+管路的沿程及局部阻力+冷却塔出水口和进水口的高差+冷却塔所需的最小水头+控制阀门的阻力
只有管路沿程及局部阻力需要根据管路走向及长度等进行计算、其他的差样本就行
回复
47楼
本人认为水泵扬程主要计算系统静压和动压,静压是几何高度,动压是管道和设备阻力,至于考虑不考虑冷却塔内部损失,我认为没有必要,冷却塔说明书对喷嘴有水压要求,应该已经包含进去了,不必重复计算的。
回复
48楼
一般冷却水泵的扬程为冷却水循环侧的沿程阻力和局部之和加上冷却塔喷嘴到自由液面的高度,再乘以1.1的富裕系数,就可以了,根据经验一般取23——27米。
回复
49楼
我是冷却塔厂家,冷却塔上的扬程就是那个5M,其他的都不用算,至于垫高的部分当然是要算的.水面位置好象没什么用处吧
回复
50楼
冷却塔和冰水主机在屋顶层,冷却塔抬高1.5M
现计算冷却水水泵扬程如下:
H冰水机组=5.9M
H机房损失=5M
H冷却塔水面高差=3.8M
H冷却塔阻力=5M
H管路阻力=1.5M
则H=1.5+5.9+5+5+3.8=21.2M
冷却水泵扬程为 21.2*1.1=23.32M,取24M
回复
51楼
我就想不通了,算水泵扬程与冷却塔抬高多少有直接关系吗?怎么老是有人说要加这个高度,你懂不懂啊?(基础)抬高多少影响的是管子的长度从而影响了水阻力,与抬高多少有关系吗?麻烦不懂的人虚心请教不要误认子第,真受不了!更有还有水塔公司的人也这样说,我估计也不是什么正儿八经的学技术的!!!!
回复