刚做了一个苏州的案子,出了些小问题,请大家帮忙解决: 冷却塔和冰水主机在屋顶层,冷却塔抬高1.5M 现计算冷却水水泵扬程如下: H冰水机组=5.9M H机房损失=5M H冷却塔水面高差=3.8M H冷却塔阻力=5M H管路阻力=1.5M 则H=1.5+5.9+5+5+3.8=21.2M 冷却水泵扬程为 21.2*1.1=23.32M,取24M 问题是,冷却塔阻力要不要计算,要不要加进去.要加进去的话,得估多少,希望好心人解答.
刚做了一个苏州的案子,出了些小问题,请大家帮忙解决:
冷却塔和冰水主机在屋顶层,冷却塔抬高1.5M
现计算冷却水水泵扬程如下:
H冰水机组=5.9M
H机房损失=5M
H冷却塔水面高差=3.8M
H冷却塔阻力=5M
H管路阻力=1.5M
则H=1.5+5.9+5+5+3.8=21.2M
冷却水泵扬程为 21.2*1.1=23.32M,取24M
问题是,冷却塔阻力要不要计算,要不要加进去.要加进去的话,得估多少,希望好心人解答.
32楼
冷却塔和冰水主机在屋顶层,冷却塔抬高1.5M
现计算冷却水水泵扬程如下:
H冰水机组=5.9M
H机房损失=5M
H冷却塔水面高差=3.8M
H冷却塔阻力=5M
H管路阻力=1.5M
则H=1.5+5.9+5+5+3.8=21.2M
冷却水泵扬程为 21.2*1.1=23.32M,取24M
冷却水泵选用时只需克服管道系统(包括冷水机组、管道、阀门配件、冷却塔等)阻力和冷却塔进出水管的高差就可以了,具体计算应根据冷却水系统实际情况
回复
33楼
24M扬程够了。
回复
34楼
呵呵 在学习中 看着分溜走
呵呵可惜啊 可惜 看以后我
回复
35楼
算了3.8M就不用算冷塔的阻力了.1.5的管道损失小了.我用的一般是2.5~~3M.
我建议是3.8+1.5+5改成3.8+3就OK了.24-3.5=20.5M
谢谢!
回复
36楼
H冰水机组=5.9M
H机房损失=5M
H冷却塔水面高差=3.8M
H冷却塔阻力=5M
H管路阻力=1.5M
则H=1.5+5.9+5+5+3.8=21.2M
冷却水泵扬程为 21.2*1.1=23.32M,取24M
改!!!
H冰水机组=5.9M
H机房损失=5M
H冷却塔水面高差=3.8M
H冷却塔阻力=0M
H管路阻力=3.0M
则H=3.0+5.9+5+0+3.8=17.7M
冷却水泵扬程为 17.7*1.15=20.35 M
回复
37楼
扬程选32M的,大点没事,小了就挂了哦
哪有扬程能计算的那么精确的,都是估算的,然后可以通过阀门控制流量的。
我见的很多都是这么做的。
本人专业做冷却水塔,另代售金日、良机水塔配件。有需要加QQ:81860413 EMAIL:yin_0927@163.com
回复
38楼
楼主的冷却塔的阻力计算基本正确,但是冷却塔这块计算的有问题,冷却塔的阻力应是:水位抬升高度+喷雾压力
回复
39楼
通常冷却塔的样本上都有塔体扬程这个参数,如果是
1)横流塔,指的是冷却塔底部到散水槽的高差+布水压力(横流塔重力式散水,这个值很小),要注意不含冷却塔基础的高差(算的时候别漏了,尤其是把塔抬高的项目).
2)逆流塔,指的是冷却塔正常布水时进水法兰处的所需的压力,同样不含基础高差.
3)无风机冷却塔,指的是达到正常喷淋状态时,进口喷管对接法兰处的压力,不含基础高度和冷却塔底部至喷管的高差(切记切记),
4)另外无风机冷却塔对喷淋压力要求甚高,压力低了达不到雾化状态,压力高了,会喷出塔顶,飘水增大(大到有时候站塔的下风处,衣服全打湿),所以这种塔型,水泵扬程一定要计算好!其他横流和逆流,对压力大都要求不是很高,横流只要散水槽有水,逆流只要喷管能转,基本就没什么问题了(哈哈.....).
以上说的大部分以公司产品为主.
有冷却塔技术问题欢迎大家一起探讨啊!
上海良机冷却设备有限公司技术工程部
肖悠游 敬上
TEL: 021-57609600-512(测试研发中心) FAX: 021-57609466
MOBILE: 13370085738 EMAIL: xyy800330@163.com
回复
40楼
和冷却塔本身有关的阻力只包括布水器出水压力,再加上布水器到液面的高差,一定要包括的!其他阻力正常计算好了!塔本身抬高10米也不需要加的!
回复
41楼
楼主你选择什么样的冷却塔,一般常规设计的系统,水泵扬程取20~24m就可以了谢谢交流...
回复