刚做了一个苏州的案子,出了些小问题,请大家帮忙解决: 冷却塔和冰水主机在屋顶层,冷却塔抬高1.5M 现计算冷却水水泵扬程如下: H冰水机组=5.9M H机房损失=5M H冷却塔水面高差=3.8M H冷却塔阻力=5M H管路阻力=1.5M 则H=1.5+5.9+5+5+3.8=21.2M 冷却水泵扬程为 21.2*1.1=23.32M,取24M 问题是,冷却塔阻力要不要计算,要不要加进去.要加进去的话,得估多少,希望好心人解答.
刚做了一个苏州的案子,出了些小问题,请大家帮忙解决:
冷却塔和冰水主机在屋顶层,冷却塔抬高1.5M
现计算冷却水水泵扬程如下:
H冰水机组=5.9M
H机房损失=5M
H冷却塔水面高差=3.8M
H冷却塔阻力=5M
H管路阻力=1.5M
则H=1.5+5.9+5+5+3.8=21.2M
冷却水泵扬程为 21.2*1.1=23.32M,取24M
问题是,冷却塔阻力要不要计算,要不要加进去.要加进去的话,得估多少,希望好心人解答.
22楼
老大,你的管道阻力才1.5?
沿程阻力和局部阻力之和也太小了点撒?
回复
23楼
个人认为你计算植偏大,20米足够,冷却塔阻力要算,但没有5米那么大,一般冷却塔参数里有进水压力要求.按那个值就包括了塔高和塔阻了,其他都差不多,
回复
24楼
Damn~~~~~~~~~~r u kidding?????????? Please learn more before commencing on this forum, ok?
回复
25楼
楼主选用的应该是集水型圆形逆流塔,冷却水泵选用时只需克服管道系统(包括冷水机组、管道、阀门配件、冷却塔等)阻力就可以了,具体计算应根据冷却水系统实际情况。一般常规设计的系统,水泵扬程取20~24m就可以了。
回复
26楼
算了
回复
27楼
俺是施工方,我们经验是冷却水泵扬程一般都取24-28米
回复
28楼
计算正确,只是水面的高度我不计算的,因为水是从冷却塔顶部流下来的,水位高低跟水泵扬程无关
回复
29楼
冷却塔的阻力已经包括了3.8米高差(你们是不是良机或金日的,已包含)
我个人认为虽然抬高了1.5米,扬程不再再加大,24米足够了
欢迎你送我点分!
回复
30楼
不知道你的管路有多长,个人认为1.5m损失过小,另外是不是没有把局部阻力计算在内
回复
31楼
冷却塔布水装置阻力一定要加进去,建议可以查厂家样本啊!
回复