刚做了一个苏州的案子,出了些小问题,请大家帮忙解决: 冷却塔和冰水主机在屋顶层,冷却塔抬高1.5M 现计算冷却水水泵扬程如下: H冰水机组=5.9M H机房损失=5M H冷却塔水面高差=3.8M H冷却塔阻力=5M H管路阻力=1.5M 则H=1.5+5.9+5+5+3.8=21.2M 冷却水泵扬程为 21.2*1.1=23.32M,取24M 问题是,冷却塔阻力要不要计算,要不要加进去.要加进去的话,得估多少,希望好心人解答.
刚做了一个苏州的案子,出了些小问题,请大家帮忙解决:
冷却塔和冰水主机在屋顶层,冷却塔抬高1.5M
现计算冷却水水泵扬程如下:
H冰水机组=5.9M
H机房损失=5M
H冷却塔水面高差=3.8M
H冷却塔阻力=5M
H管路阻力=1.5M
则H=1.5+5.9+5+5+3.8=21.2M
冷却水泵扬程为 21.2*1.1=23.32M,取24M
问题是,冷却塔阻力要不要计算,要不要加进去.要加进去的话,得估多少,希望好心人解答.
12楼
你的意思是冷却塔放100m高,就要把这100m加到扬程里?
回复
13楼
9楼的理论知识,欠缺了些.可能是非专业的,要耐心解答.
建议复习下,流体力学......
好书呀
回复
14楼
是的,我错了,抬高的是在泵进口一方,谢谢指正!
本来我学的是化工原理,没有学过流体力学,看来需要找本来看看了。
回复
15楼
我好像还是没懂,应该说从LZ的例子中我可以得出一点:不同类型的冷却塔要附加不同的出口压力,对么?
而H=1.5+5.9+5+5+3.8=21.2M
冷却水泵扬程为 21.2*1.1=23.32M,取24M是基本前提
冷却塔阻力还是要加,且还需考虑出口资用压力,对么?
回复
16楼
一般,冷却塔的样本都有“水塔扬程”这个参数,这个就是水泵在冷却塔上要消耗的扬程
计算阻力时按这个考虑就可以了
回复
17楼
我认为:楼主计算公式基本没错,无非是冷却塔阻力一项需要根据所选用冷却塔类型来定,象无风机冷却塔有要求进水压头10m以上的(楼主的冷却塔阻力应该就是指进水压头或者资用压头的意思吧),这样的话,24m扬程就不够了。
再,选水泵扬程时为什么不考虑乘安全系数呢
回复
18楼
肯定要考虑到冷却塔的压力损失,空调冷凝器也有0.1MPA左右的压力损失,你要考虑一下需要选择偏大扬程的水泵最好
回复
19楼
分送不完了呀
块些留言
回复
20楼
流量\管径
回复
21楼
请给出流量、管径、管子的绝对精糙度,否则无法计算出管道阻力,也无法按经验对扬程进行核算.请给出管径,必须保证各种阀件的合理搭配.
回复