2楼
冷却塔阻力?你指的是填料层?
不知你要这个做什么,如果要计算水泵扬程的话,根本就不需要计算,水泵扬程与此无关。
回复
3楼
水泵扬程与此无关?为什么?
回复
4楼
肯定与扬程有关,我估计在8-10米左右吧.
回复
5楼
要看COOLING TOWER的容量大小
大概4-10M吧
回复
6楼
个人认为无关,计算冷却水泵扬程时要加上 冷却塔喷嘴至水塔水槽池面的高差即可,而不是去考虑水流流过填料层的阻力损失。
回复
7楼
六楼,冷却塔布水器是有阻力的啊
回复
8楼
空气热交换的阻力还是循环水的阻力?
回复
9楼
布水器上要有一个压力,选冷却水泵时除加上冷却塔喷嘴至水塔水槽池面的高差外,还要考虑此压力,具体数值冷却塔的样本上可查。
回复
10楼
冷却塔喷嘴到集水盘高差,还有就是喷嘴的阻力,一般冷却塔样本上面都有他需要的压头大小
回复
11楼
看什么形式的冷却塔了
回复