刚做了一个苏州的案子,出了些小问题,请大家帮忙解决: 冷却塔和冰水主机在屋顶层,冷却塔抬高1.5M 现计算冷却水水泵扬程如下: H冰水机组=5.9M H机房损失=5M H冷却塔水面高差=3.8M H冷却塔阻力=5M H管路阻力=1.5M 则H=1.5+5.9+5+5+3.8=21.2M 冷却水泵扬程为 21.2*1.1=23.32M,取24M 问题是,冷却塔阻力要不要计算,要不要加进去.要加进去的话,得估多少,希望好心人解答.
刚做了一个苏州的案子,出了些小问题,请大家帮忙解决:
冷却塔和冰水主机在屋顶层,冷却塔抬高1.5M
现计算冷却水水泵扬程如下:
H冰水机组=5.9M
H机房损失=5M
H冷却塔水面高差=3.8M
H冷却塔阻力=5M
H管路阻力=1.5M
则H=1.5+5.9+5+5+3.8=21.2M
冷却水泵扬程为 21.2*1.1=23.32M,取24M
问题是,冷却塔阻力要不要计算,要不要加进去.要加进去的话,得估多少,希望好心人解答.
2楼
凡积极参与者,都有分送
回复
3楼
冷却塔有损失的,但你上面这个数据可能已含水压降了
回复
4楼
个人认为冷却塔阻力不要加进去就可以了。
回复
5楼
应该还要加上阀门的阻力损失吧。
回复
6楼
那管路还有损失呢?选泵的扬程,根据伯努利方程就够了,计算管路所有的压降损失,一般用当量长度法,找本相关书籍看一下就是了
还有,冷却塔抬高的1.5米没有算进去。
问一下厂家,是否冷却塔阻力包含了3.8米高差,是的话3.8米别算了
回复
7楼
冷却水泵扬程=静压+动压,静压为系统水的高差压力,动压=沿程阻力+局部阻力(阀门,弯头,过滤器等).所有的都应计算在内不能漏项.逐一复核就知道自己算的对不对了。
回复
8楼
抬高的为何要算?
是不是5m里面已经包含了3.8那个了?
回复
9楼
为什么要算,如果你把冷却塔抬高50米,还是那个泵,你能把水送上去吗?
回复
10楼
冷却水泵扬程包括:
1。冷却塔水位至布水器的高差;
2。冷却塔布水器所需压力;
3。制冷机组冷凝器阻力;
4。吸入、压出管道及阀门的阻力;
5。上述总和10%
回复
11楼
我不惜用80分的积分,来求证一个问题,希望大家和我一起搞明白些事情.
这个事情就是,关于冷却塔的认识.就让我最后来总结一下吧.
冷却塔 按通风方式不同可分为,横流式冷却塔和交流式冷却塔等.
两种冷却塔通常都有布水方式的不同,一般横流式采用重力补水,只需要把水送至布水口,送水端压力损失通常较小;
逆流式冷却塔一般采用喷头来布水,所需送水端压力相对较大,一般为20KPA~100KPA;
那就很清楚了,由于冷却塔布水方式的不同,计算阻力也不相同.
再次谢谢各位的参与~!
回复