冷却塔阻力计算出了问题,盼解答,送积分200分
zhangjianfeng25
2007年06月11日 16:58:26
来自于中央空调
只看楼主

刚做了一个苏州的案子,出了些小问题,请大家帮忙解决:冷却塔和冰水主机在屋顶层,冷却塔抬高1.5M现计算冷却水水泵扬程如下:H冰水机组=5.9MH机房损失=5MH冷却塔水面高差=3.8MH冷却塔阻力=5MH管路阻力=1.5M则H=1.5+5.9+5+5+3.8=21.2M冷却水泵扬程为 21.2*1.1=23.32M,取24M问题是,冷却塔阻力要不要计算,要不要加进去.要加进去的话,得估多少,希望好心人解答.

刚做了一个苏州的案子,出了些小问题,请大家帮忙解决:
冷却塔和冰水主机在屋顶层,冷却塔抬高1.5M
现计算冷却水水泵扬程如下:
H冰水机组=5.9M
H机房损失=5M
H冷却塔水面高差=3.8M
H冷却塔阻力=5M
H管路阻力=1.5M
则H=1.5+5.9+5+5+3.8=21.2M
冷却水泵扬程为 21.2*1.1=23.32M,取24M

问题是,冷却塔阻力要不要计算,要不要加进去.要加进去的话,得估多少,希望好心人解答.
免费打赏
vincent_nk
2007年06月11日 17:13:24
2楼
请教一下,“H冷却塔水面高差=3.8M ”和“H冷却塔阻力=5M ”为何同时存在?
前者是开式的,后者是闭式的,不是吗?
回复
zhangjianfeng25
2007年06月11日 17:39:51
3楼
冷却塔阻力 是喷雾器(水喷头)所需的压力降
高差就是水面高差了
回复
zyb19820406
2007年06月11日 17:56:38
4楼
设备都在屋顶!你冷却塔高度抬高只是管路稍稍加了一点而已,其它的都没有变啊,应该没什么影响吧!
回复
zero2x
2007年06月11日 22:26:45
5楼
当然要加,理论上水泵必须要克服喷头阻力才可以达到设计流量。
回复
csrco
2007年06月12日 07:38:46
6楼
如果是逆流塔喷头需要一个压力,横流塔槽式布水就不需要了。
回复
zhangjianfeng25
2007年06月12日 09:47:45
7楼
那请楼上的讲下,为什么 两种冷却塔 ,一个要计入阻力,一个却不要
能否讲出原因,我送你20分
回复
yinghuaairen88
2007年06月12日 10:48:52
8楼
H冷却塔水面高差=3.8M

只算这个就可以了,你不知道就查查样本,还不知道就问问厂家!
回复
zhangjianfeng25
2007年06月12日 10:54:22
9楼
楼上的,既然是喷头,就必然有阻力,是阻力就要加进去
你不加,请说出你的理由...
不然,不送分的哦
回复
csrco
2007年06月12日 11:49:05
10楼
逆流塔的喷头,水必须有压力才能喷出来,这个压力可以说是动压,尤其是圆形的水塔,没有这个压力,布水管道不会旋转布水,看过一些绿化带的喷头没有?

就是那个原理。

横流塔上面是个水槽,槽下有许多孔,把水打进去依靠重力布水就是了,所以只要考虑一个冷却塔水面的高差就行了。

对不?对的话加分哦。
回复
csrco
2007年06月12日 11:53:06
11楼
补充一下,横流塔没有喷头的。
回复