冷却塔的通风阻力确定方法
阿狸粑粑与企鹅
2020年08月31日 13:37:33
来自于制冷技术
只看楼主

在设计新的冷却塔时,首先要选定冷却塔的型式,根据给定的工作条件决定冷却塔的基  本尺寸和结构,其中包括淋水装置的横截面面积和填料高度、冷却塔的进风口、导风装置、  收水器、配水器等,并选定风机的型号和风量、风压,这样就需要对冷却塔内气流通风阻力作比较准确的计算。 一、冷却塔的通风阻力构成


在设计新的冷却塔时,首先要选定冷却塔的型式,根据给定的工作条件决定冷却塔的基  本尺寸和结构,其中包括淋水装置的横截面面积和填料高度、冷却塔的进风口、导风装置、  收水器、配水器等,并选定风机的型号和风量、风压,这样就需要对冷却塔内气流通风阻力作比较准确的计算。


一、冷却塔的通风阻力构成


冷却塔的通风阻力,即空气流动在冷却塔内的压力损失,为沿程摩阻和局部阻力之和。通常把冷却塔的全部通风阻力从冷却塔的进口到风机出口分为10个部分进行计算,如图所示:

二、冷却塔的局部通风阻力计算


如前所述,冷却塔总的局部阻力包括进风口、导流设施、淋水装置、配水系统、收水器以及风筒阻力(包括风机进出口)、气流的收缩、扩大、转弯等部分。各局部阻力可按下述公式来计算:


由于气流密度在冷却塔内变化很小,所以在球求解时,各处的密度值均取冷却塔进、出口的几何平均值。气流通过冷却塔各种部件处的速度,可先根据风机特性曲线及热力计算时确定的气水比选择风量G(公斤/时)后,由下式确定:


淋水装置的阻力亦可以从试验资料直接查得,若需改变形水装置的尺度时,其阻力降的近似值计算可参阅资料。


由上述计算,我们得到冷却塔的总通风阻力,然后再确认它是否与风机的额定风量下所能提供的风压相适应。如果相适应且又能满足热力性能要求,则该冷却塔的设计计算完成。若不适应就要选用另外的风机或改变冷却塔部件的结构尺寸,重新计算空气的流动阻力,经过多次反复直到既满足风机的风压要求又满足热力性能时为止。


来源:暖通空调在线论坛


免费打赏

相关推荐

APP内打开