这种走道要不要排烟?
tkdy2002
tkdy2002 Lv.6
2007年06月12日 08:37:20
来自于通风排烟
只看楼主

迷茫

迷茫
87b21b60085e484a2b18.rar
522 KB
立即下载
免费打赏
mengqw
2007年06月19日 19:51:41
12楼
超过30米的走廊 就应该设计机械排烟系统,不然的话消防部门的图纸审查是通不过的。
回复
fanqiezu
2007年06月23日 13:23:17
13楼
规范里写的20米内走道是说只要是内走道长度超过了20米就要求做
还是假如有个30米的内走道它的疏散口在中间,走道任何地方到疏散口都不超过20米就可以不做了呢?
回复
mengqw
2007年06月26日 21:56:34
14楼
是多层建筑
按规范超过40米的要做
这个图横着的走道是不是要做排烟
竖着的不用做?
回复
mengqw
2007年06月26日 21:56:57
15楼
规范里写的20米内走道是说只要是内走道长度超过了20米就要求做
还是假如有个30米的内走道它的疏散口在中间,走道任何地方到疏散口都不超过20米就可以不做了呢?
回复
mengqw
2007年06月26日 21:57:20
16楼
赫赫
谢谢大家
在交图的前一个小时我改成横竖都排烟了
这个图上的门不是防火门
我把房间面积也计算到防烟分区里面了

但还一个疑问
内走道的长度是如何算的?
像上面的走道算一个还是算两个?
还见过那种井字形的走道
其长度又要怎么算?

回复
liliwen008
2007年07月16日 08:43:06
17楼
多层公建内走道超过20米,排烟;如果不超过40米,两侧有窗,可以自然排烟;
回复
wsxpwps
2007年07月19日 18:43:24
18楼
要做排烟,但是如果房间的门是防火门的话,房间面积应该不算到防烟分区里,另外也想请教下,井字形或者H形走道长度怎么算?
回复
zhllr0303170217
2007年07月24日 17:04:16
19楼
排烟
回复
waihuan012
2007年08月12日 22:40:06
20楼
说了半天,没有人能解决实质性问题!有没有权威啊!
回复
fbzh1981
2007年08月20日 15:21:54
21楼
只要存在距离自然排烟口(面积满足要求)大于30m的内走道皆需要做机械排烟,所以无需计算内走道的总长度。(参考国家标准图集《民用建筑工程设计常见问题分析及图示-暖通空调及动力专业》(05SK604)36页第4.1.3条
回复