12楼
超过30米的走廊 就应该设计机械排烟系统,不然的话消防部门的图纸审查是通不过的。
回复
13楼
规范里写的20米内走道是说只要是内走道长度超过了20米就要求做
还是假如有个30米的内走道它的疏散口在中间,走道任何地方到疏散口都不超过20米就可以不做了呢?
回复
14楼
是多层建筑
按规范超过40米的要做
这个图横着的走道是不是要做排烟
竖着的不用做?
回复
15楼
规范里写的20米内走道是说只要是内走道长度超过了20米就要求做
还是假如有个30米的内走道它的疏散口在中间,走道任何地方到疏散口都不超过20米就可以不做了呢?
回复
16楼
赫赫
谢谢大家
在交图的前一个小时我改成横竖都排烟了
这个图上的门不是防火门
我把房间面积也计算到防烟分区里面了
但还一个疑问
内走道的长度是如何算的?
像上面的走道算一个还是算两个?
还见过那种井字形的走道
其长度又要怎么算?
回复
17楼
多层公建内走道超过20米,排烟;如果不超过40米,两侧有窗,可以自然排烟;
回复
18楼
要做排烟,但是如果房间的门是防火门的话,房间面积应该不算到防烟分区里,另外也想请教下,井字形或者H形走道长度怎么算?
回复
19楼
排烟
回复
20楼
说了半天,没有人能解决实质性问题!有没有权威啊!
回复
21楼
只要存在距离自然排烟口(面积满足要求)大于30m的内走道皆需要做机械排烟,所以无需计算内走道的总长度。(参考国家标准图集《民用建筑工程设计常见问题分析及图示-暖通空调及动力专业》(05SK604)36页第4.1.3条
回复