这种走道要不要排烟?
tkdy2002
tkdy2002 Lv.6
2007年06月12日 08:37:20
来自于通风排烟
只看楼主

迷茫

迷茫
87b21b60085e484a2b18.rar
522 KB
立即下载
免费打赏
tkdy2002
2007年06月12日 08:38:55
2楼
是多层建筑
按规范超过40米的要做
这个图横着的走道是不是要做排烟
竖着的不用做?
回复
tkdy2002
2007年06月12日 11:18:50
3楼
没人懂么?
我按横着的走道做了排烟
竖的没做
回复
vidywoo
2007年06月12日 11:44:28
4楼
内走道超过20米需要做排烟。
回复
tkdy2002
2007年06月12日 12:34:02
5楼


公共建筑超过20米

其他超过40米

我这个工程1~3位商业
4~6为公寓
不知道按20还是40?
回复
tanwenjia
2007年06月12日 23:23:42
6楼
应该都要做,横着的竖的走道加起来已经超过60米了,不能自然排烟。
回复
红小豆子
2007年06月13日 08:56:58
7楼
三层商业应该就是公共建筑了吧。我怎么觉得横竖走道都得做啊,是连着的!
回复
zdxcgb
2007年06月13日 09:45:49
8楼
我觉得横竖都应该做,一是竖着的也并不短,二是它们是联在一起的。都没有自然排烟。
回复
toplhc
2007年06月13日 10:11:23
9楼
你这个走道是要做机械排烟的,问题是风量的计算,这牵涉到防烟分区的划分问题,而不是你说的横的、竖的

从图面上看,我划红线的位置的梁可能能作为防烟分区的划分处(要求突出不小于500的梁,而且是在没有吊顶的情况下),只有防烟分区划分了,才能考虑哪个防烟分区机械排烟,哪个防烟分区自然排烟(所以假如两个地方都可以划分,就需要技巧,考虑如何划分,使其中一个能自然排烟)

另一方面,我倾向于不超过500平米时的内走道不划分防烟分区,直接作为一个防烟分区。理由有二,一是我认为相邻防烟分区不同排烟方式容易互相影响而造成实际效果跟设计差别很大,无法达到排烟目的;二是你这个非纯住宅,多半要装修吊顶的,所以我估计你现在设计的排烟量会偏小。

如果你的图还没交,建议加大排烟量;如果已经交了,有人提出异议,你也可以解释为已划分防烟分区
回复
wsch1976
2007年06月13日 21:55:40
10楼
应该都要做,横着的竖的走道加起来已经超过60米了,不能自然排烟。
回复
tkdy2002
2007年06月14日 19:33:25
11楼
赫赫
谢谢大家
在交图的前一个小时我改成横竖都排烟了
这个图上的门不是防火门
我把房间面积也计算到防烟分区里面了

但还一个疑问
内走道的长度是如何算的?
像上面的走道算一个还是算两个?
还见过那种井字形的走道
其长度又要怎么算?

回复

相关推荐

APP内打开