消防生活合用水箱问题~~
brent522
brent522 Lv.2
2007年06月11日 13:17:09
只看楼主

消法生活合用高位水箱在不设加压吸水的条件下,应采用何种措施避免消防水用作生活水,假如在生活吸水管的消防高水位处开孔的方法会不会导致水不能靠重力自流~~,请大侠们明示

消法生活合用高位水箱在不设加压吸水的条件下,应采用何种措施避免消防水用作生活水,假如在生活吸水管的消防高水位处开孔的方法会不会导致水不能靠重力自流~~,请大侠们明示
免费打赏
水锤
2007年06月11日 17:17:25
2楼


现在水箱还可以消防生活合用吗?
回复
milkytsh
2007年06月11日 22:25:05
3楼
在消防水箱上开一个合适的溢流口,当消防用水位过高有可能流入生活用水时就溢流出。
回复
jdwang
2007年06月11日 22:47:53
4楼
现在已经不允许消防和生活合用一个水箱了
回复
machao_760
2007年06月11日 23:42:47
5楼
怎么还有人在讨论这个问题呢?没什么意义了嘛!
回复
smho
2007年06月12日 11:26:14
6楼
原来一般是装吸气阀
参考人防战时饮用与生活共用水时处理方法;
规范出于卫生考虑已经不允许合用水箱了;
回复
zzx1354
2007年06月12日 11:37:05
7楼
建筑给排水规范上有规定的
消防和生活水箱不能合用
回复
ljw256
2007年06月12日 16:39:33
8楼
楼主估计是做电出身的吧...这问题好象问得有些白...
建议回去看看规范再发问吧
回复
飞鱼
2007年06月12日 19:17:02
9楼
不能合用
回复
walen2001
2007年06月13日 09:46:48
10楼
不准啦!
回复
robin108
2007年06月13日 16:07:33
11楼
疑问:建规中好像允许消防水箱和其它用水箱合用!
只是消防用水与其它用水合用的水箱应采取消防用水不作他用的技术措施;
回复

相关推荐