2楼
你这两个概念有一定的交叉,就好比问男人和老年人有什么区别一样
不知你的意思是“带信号防火阀”和“不带信号防火阀”有什么区别吗?
一般说来“不带信号防火阀”指仅带有(70度)熔断功能的防火阀,无需输出动作信号至消防控制中心。但是有消防控制中心的建筑,防火阀一般都是要选择“带信号防火阀”
回复
3楼
防火阀:70度熔断,自动关闭;
防烟防火阀:70度熔断自动关闭或由消防中心DC24V联动关闭。
排烟防火阀:常闭,电信号打开,280度自动关闭。
楼主所说带信号的防火阀是不是说防烟防火阀和排烟防火阀呢,这两种都是带信号的防火阀。
另外,我觉得防火阀常开常闭的问题,不应该像规范那样笼统,应该有很多具体情况的。比如说接风机进口的排烟防火阀,个人认为应该是常开的,这样火灾发生时,会比较及时的排烟。
回复