求救 屋顶消防稳压增压设备的控制和供电
log417
log417 Lv.7
2004年09月16日 10:56:09
只看楼主

各位紧急求救: 现在水的突然提了个条件,在屋顶设置了一个消防稳压 增压设备,那这个电应该怎么控制,是不是给给根线到控制箱就行了啊! 另外是不是要考虑双回路供电,我准备是供给电梯的双电源切换箱引跟线出来,这样可不可以??(电梯是采用从配电柜过引两回路来供电)

各位紧急求救:
现在水的突然提了个条件,在屋顶设置了一个消防稳压 增压设备,那这个电应该怎么控制,是不是给给根线到控制箱就行了啊!
另外是不是要考虑双回路供电,我准备是供给电梯的双电源切换箱引跟线出来,这样可不可以??(电梯是采用从配电柜过引两回路来供电)
免费打赏
songzhj
2004年09月16日 11:09:01
2楼
一般是电接点压力表控制稳压泵的起停.
其电源不宜引自电梯配电柜,可引自排烟风机配电箱或单独引自低压配电柜.
回复
注册用户
2004年09月16日 11:14:45
3楼
供电和消防负荷同级,控制原理见<常用水泵控制电路图>
回复
log417
2004年09月16日 13:59:40
4楼
回2楼的
因为是个五层办公楼,屋顶除了他就没其他消防设备了,感觉从配电房引两路回
路过来供这个设备,不是挺麻烦的啊!
而且我看过一份图纸 派烟风机和送风机的控制箱的供电也是从电梯的双电源切
换箱引来的,这样做有没有违背规范??
回复