这个学校全是多层建筑,有市政自来水,给我们设计的时候学校已经设计做了一个水塔,说是水塔供10分钟消防用水量,不知道要水塔干什么,如果市政水压力不够加压不就行了,应该比做个水塔省钱吧?!现在有水塔的话我是不是要做两道管道,一道生活加室外消防用水,生活用水管再接到水塔上,水塔出水,再来一道室内消防管网啊?!
这个学校全是多层建筑,有市政自来水,给我们设计的时候学校已经设计做了一个水塔,
说是水塔供10分钟消防用水量,不知道要水塔干什么,如果市政水压力不够加压不就行了,
应该比做个水塔省钱吧?!
现在有水塔的话我是不是要做两道管道,一道生活加室外消防用水,生活用水管再接到水塔
上,水塔出水,再来一道室内消防管网啊?!
12楼
用钢丝网骨架塑料复合管就可以解决压力问题。。。
回复
13楼
晕了
回复
14楼
你描述的不太清楚,有两种可能,1:消防验收室外的消防管网环网有要求.水塔是室外消防管网环网的紧急供水.消防要求没有消防水箱的要求二路市政供水.2:水塔内的水是不是消防专用的,那么水塔里面的水,生活用水是不能用的.生活用水只能是市政供水.
回复
15楼
水塔的用途可以用来补足室内消防用水,代替屋顶水箱,满足火灾初期消防用水。
室外的消防管,有两路市政供水,可以采用低压系统,最低0.1MPa。
假如水塔贮存了室外消防火灾延续时间内的消防水量,并且水塔的高度能满足规范要求的压力是,可以采用高压系统。
其实所有设计取决于你的市政条件,以及水塔的大小和容积,你自己只要搞清楚了,设计选择简单节省的就可以了。
回复
16楼
唉,简单的东西,被你说的……大家都糊涂了
回复
17楼
从水塔出水管接个管到室内消防系统,接入处装设倒流防止器。
其它如消防水池消防水泵还有室外消火栓系统等等一切照常处理,水塔只是相当于屋面消防水箱
不过现在的要求是生活水箱与消防水箱分开,这个好象又存在矛盾……真是怪怪的,建议你最好不考虑这个水塔的存在做设计方案
回复
18楼
怎么大家都看不明白呢?~
首先这个学校里有个消防水塔,水塔是供消防用的
其次有市政自来水接入。
那么现在该怎么设计?
两道管网,一道生活加室外;一道室内,由水塔提供用水,这样行不?
回复
19楼
保证10分钟消防用水
回复
20楼
二路进水设计
回复
21楼
两路就好了```````你室外跟室内消防用水不同管道的!