NND,又做到个学校室外消防,难题啊!高手请进!
nsz200711
nsz200711 Lv.2
2007年06月09日 08:39:07
只看楼主

这个学校全是多层建筑,有市政自来水,给我们设计的时候学校已经设计做了一个水塔,说是水塔供10分钟消防用水量,不知道要水塔干什么,如果市政水压力不够加压不就行了,应该比做个水塔省钱吧?!现在有水塔的话我是不是要做两道管道,一道生活加室外消防用水,生活用水管再接到水塔上,水塔出水,再来一道室内消防管网啊?!

这个学校全是多层建筑,有市政自来水,给我们设计的时候学校已经设计做了一个水塔,
说是水塔供10分钟消防用水量,不知道要水塔干什么,如果市政水压力不够加压不就行了,
应该比做个水塔省钱吧?!
现在有水塔的话我是不是要做两道管道,一道生活加室外消防用水,生活用水管再接到水塔
上,水塔出水,再来一道室内消防管网啊?!
免费打赏
jianyh
2007年06月09日 13:13:12
2楼
如果市政有二路进水,且水压能满足10要求,刚室外消防就直接接市政管线!
室内消防用水这加个泵房好了!!
回复
suntuolin
2007年06月09日 15:55:54
3楼
市政给水要求两路进水,否则消防验收通过不了
回复
lushuier
2007年06月10日 07:55:00
4楼
市政水压不够消防水压要求 就要设水葙(包括水塔)

现在有水塔的话我是不是要做两道管道,一道生活加室外消防用水,生活用水管再接到水塔
上,水塔出水,再来一道室内消防管网啊?!


市政水压能进水箱直接进水箱 进不去加压
室内给水水压够直接供水 不够加压
水塔水供室内消防
回复
mishizhiling
2007年06月10日 10:37:33
5楼
谢谢楼上的回答!
回复
mishizhiling
2007年06月10日 10:49:26
6楼
出鬼了,明明是我发的帖子怎么成了别人的?!
回复
小小法师
2007年06月10日 13:17:51
7楼
室外消防有水塔就够了,水塔相当于高位消防水池,满足储水的要求。室外水防可以和生活给水合用。
回复
mishizhiling
2007年06月10日 13:57:53
8楼
楼上的,那是不是像我说的那样用两道管网啊?
回复
sailorcwx
2007年06月10日 15:26:02
9楼
水塔相当于屋面稳压水池
回复
胡子渣
2007年06月11日 11:22:34
10楼
如果市政有两路供水,室外消防就用市政的好了,室内的也用市政,加上水塔提供的10分钟水量就齐了,如果只有一路的话是比较麻烦的!室内外都要做水池的!并且要加泵!
回复
frankx2007
2007年06月11日 15:24:04
11楼
不知道是问什么?