外墙是大片玻璃幕墙,这种情况下散热器不好靠外墙固定,放在内墙又影响换热效果。怎么比较好地解决呢?另外问下北方的朋友,你们那里这种情况多见吗(个人认为非常不节能,应该用的不多。可是我们这里有的方案设计人员就喜欢用幕墙做装饰)
外墙是大片玻璃幕墙,这种情况下散热器不好靠外墙固定,放在内墙又影响换热效果。怎么比较好地解决呢?
另外问下北方的朋友,你们那里这种情况多见吗(个人认为非常不节能,应该用的不多。可是我们这里有的方案设计人员就喜欢用幕墙做装饰)
12楼
地暖是最佳选择,其次,风机盘管也可以,散热器,实现不了.
回复
13楼
森德有地面固定式的散热器。
不过,幕墙建筑确实很不利节能,外区受太阳辐射热的影响很大
回复
14楼
1、地热,2、森德,就是价格高一些,水平串联,干管穿下一层的梁。
回复
15楼
像这种情况,低温地板辐射采暖是比较好的供暖方式,每平方米的成本在60元/平方米,既然甲方有钱做玻璃幕墙,还在乎这点钱,只比常规散热器采暖贵15元左右,这样的价钱甲方应该能接受,南方的同事可以参见《地面辐射采暖技术规程》JGJ142-2004
回复
16楼
现在有专用散热器支架,从下面固定,不用固定于墙上的.只不过支架价格较高一点.
回复
17楼
长见识啊,16楼的朋友,能否把散热器支架的情况详细介绍一下,我们也好这样设计啊!拜托!
回复
18楼
开发的是傻子,做方案 的是外行,暖同的受气..没办法
回复
19楼
唉搞定开发商什么都好说.关系到位了 你卖镀金的给他也可以
回复
20楼
这种方法不错。
回复
21楼
用铜管铝翅片类型的低而长的散热器,同时要求建筑专业设计出一个较低的窗台约400高,沿窗台布置该类型的散热器。北京东方广场办公楼和西单时代广场,都有这样的安装方式。完全是大片玻璃幕墙(没有窗台)的可以把这样的散热器立装在地面,但肯定是不够美观的。
回复