玻璃幕墙安装施工的注意事项!
别说工程不累人
2022年09月07日 13:27:43
只看楼主

(1)玻璃幕墙分格轴线的测量应与主体结构的测量配合,其误差应及时调整,不得积累。 (2)对高层建筑的测量应在风力不大于4级情况下进行,每天应定时对玻璃幕墙的垂直及立柱位置进行校核。 (3)应先将立柱与连接件连接,然后连接件再与主体预埋件连接,并进行调整和固定,立柱安装标高偏差不应大于3㎜。轴线前后偏差不应大于2mm,左右偏差不应大于3mm。 (4)相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm,同层立柱的最大标高偏差不应大于5mm;相邻两根立柱的距离偏差不应大于2㎜。

摄图网_401962068_wx_建筑材料(企业商用).jpg

(5)可将横梁两端的连接件及弹性橡胶垫安装在立柱的预定位置加以连接,并应安装牢固,其接缝应严密。也可采用端部留出lmm孔隙,注人密封胶。

(6)相邻两根横梁水平标高偏差不应大于1mm。同层标高偏差:当一幅幕墙宽度小于或等于35m时,不应大于5mm;当一幅幕墙宽度大于或等于35m时,不应大于7mm。

(7)同一层横梁安装应由下向上进行。当安装完一层高度时,应进行检查、调整、校正、固定,使其符合质量要求。

(8)有热工要求的幕墙,保温部分从内向外安装,当采用内衬板时,四周应套装弹性橡胶密封条,内衬板与构件接缝应严密;内衬板就位后,应进行密封处理。

(9)固定防火保温材料应锚钉牢固,防火保温层应平整,拼接处不应留缝隙。

(10)冷凝水排出管及附件应与水平构件预留孔连接严密,与内衬板出水孔连接处应设橡胶密封条。

(11)其他通气留槽孔及雨水排出口等应按设计施工,不得遗漏。

(12)玻璃幕墙立柱安装就位、调整后应及时紧固。玻璃幕墙安装的临时螺栓等在构成件安装就位、调整、紧固后应及时拆除。

(13)现场焊接或高强螺栓紧固的构件固定后,应及时进行防锈处理。玻璃幕墙中与铝合金接触的螺栓及金属配件应采用不锈钢或轻金属制品。

(14)除不锈钢外,不同金属的接触面应采用垫片作隔离处理。

(15)玻璃安装前应将表面尘土和污物擦拭干净。热反射玻璃安装应将镀膜面朝向室内,非镀膜面朝向室外。

(16)玻璃与构件不准直接接触,玻璃四周与构件凹槽底应保持一定空隙,每块玻璃下部应设不少于二块弹性定位垫块;垫块的宽与槽口宽度相同,长度不应小于1OOmm;玻璃两边嵌人量及空隙应符合设计要求。

(17)玻璃四周橡胶条应按规定型号选用,镶嵌应平整,橡胶条长度成预定的设计角度,并用粘结剂粘牢固后嵌入槽内。

(18)玻璃幕墙四周与主体之间的间隙,应采用防火的保温材料填塞,内外表面应采用密封胶连续封闭,接缝应严密不漏水。

(19)幕墙的竖向和横向板材安装的允许偏差应符合表10.1.7.3-1的规定。

幕墙安装允许偏差             表10.1.7.3-1

项目

允许偏差

检查方法

竖缝及墙面

垂直度

幕墙高度(H)(m)

≤10

激光经纬仪

或经纬仪

H≤30

60>H≤30

≤15

90>H≤60

≤20

H>90

≤25

幕墙平面度

≤2.5

2m靠尺、钢板尺

竖缝直线度

≤2.5

2m靠尺、钢板尺

横缝直线度

≤2.5

2m靠尺、钢板尺

缝宽度(与设计值比较)

±2

卡尺

两相邻面板之间接缝高低差

≤1.0

深度尺

单元幕墙安装允许偏差(mm)      表10.1.7.3-2

项目

允许偏差

检查方法

同层单元组件标高

宽度小于或等于35m

≤3.0

激光经纬仪

或经纬仪

相邻两组件面板表面高低差

≤1.0

深度尺

两组件对插件接缝搭接长度(与设计值比)

±1

卡尺

两组件对插件距槽底距离(与设计值比)

±1

卡尺

 

(20)单元幕墙安装允许偏差应除应符合本标准表10·1·7·3-1的规定外,尚应符合表10·1·7t3-2规定。

(21)铝合金装饰压板应符合设计要求,表面应平整,色彩应一致,不得有肉眼可见的变形、波纹和凹凸不平,接缝应均匀严密。

(22)玻璃幕墙的施工过程中应分层进行防水渗漏性能检查。

(23)有框幕墙耐候硅酮密封胶的施工厚度应大于3.5mm;施工宽度不应小于施工厚度的两倍;较深的密封槽口底部应采用聚乙烯发泡材料填塞。

(24)耐候硅酮密封胶在接缝内应形成相对两面粘结。


(25)玻璃幕墙安装施工应对下列项目进行隐蔽验收:

1)构件与主体结构的连接节点的安装。

2)幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间间隙节点的安装。

3)幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装。

4)幕墙防雷接地节点的安装。

5)防火材料和隔烟层的安装。

6)其他带有隐蔽性质的项目。