底框抗震过不到怎么处理?
gxb6857
gxb6857 Lv.3
2007年06月08日 12:03:46
来自于砖混结构
只看楼主

我做了个5层的底框结构加破屋顶,抗震和层刚度比都是很恼火啊,过不到,有没有高手提点高见

我做了个5层的底框结构加破屋顶,抗震和层刚度比都是很恼火啊,过不到,有没有高手提点高见
免费打赏
cai5612
2007年06月08日 20:31:53
2楼
用混凝土墙,很容易就过了
回复
工民建
2007年06月08日 22:51:14
3楼
加抗震墙,6、7度区可以加砌体抗震墙,8度区加混凝土抗震墙
回复
hscc102471
2007年06月08日 23:28:31
4楼
学习中
回复
wuhong0707
2007年06月08日 23:37:25
5楼
3楼是搞结构的吗
回复
shuibobo
2007年06月09日 03:10:36
6楼
我有天正6.5正式版(带材质库和天正3兼容环境),大家有要的吗?
我可以上传,有点大,270M左右.
回复
shuibobo
2007年06月09日 03:13:02
7楼
--+面向设计 表现自我+--天正软件!
7.0和天正给排水TWT 7.0,7月18日推出天正日照TSun7.0,12月11推出天正结构TAsd 7.0。产品价格详见产品销售。 如有疑问,请致电天正公司销售部(010-68910932转811或812)。 向关心和支持天正公司的用户致敬! 天正建筑TArch在线教学试用...
回复
zhzhf107
2007年06月09日 10:40:02
8楼
加抗震墙,很容易过的,但如果加混凝土墙时,不得大于1.0,两个方向都要满足,还得找一个合适的位置位置
回复
lgyhk
2007年06月09日 18:31:50
9楼
底框抗震墙结构,现在谁还做砌体抗震墙啊,基本都是混凝土抗震墙.具体做法见抗规7.1.8.抗震墙不能多,也不能少.尽量做到对称,分散,周边,均匀.
回复
挡风面片
2007年06月10日 11:08:54
10楼
加抗震墙,8度的话而且墙的布置多就点短一点
回复
wanglei1271
2007年06月10日 16:04:14
11楼
加砌体抗震墙就可以的
回复