【请教】屋顶做两个21m3消防水池怎么回事??
nhdx532487988
2012年10月24日 11:34:05
只看楼主

有一个医院综合楼有一层地下室,地上共11层,建筑高度为41.800m,建筑总面积约1万m,消防水量是20L/s,喷淋是20L/s,地下室分为两个消防水池,分别是有效容积119m³和97m³,屋面有两个消防水池各为21m³。我很疑问的是为什么消防水池没超过500m³也设置两个水池,屋面为什么又设置两个21m³,规范不是说一个18m³就可以了吗?这样做是出于什么目的了?求高手解释下!!!!!

有一个医院综合楼有一层地下室,地上共11层,建筑高度为41.800m,建筑总面积约1万m,消防水量是20L/s,喷淋是20L/s,地下室分为两个消防水池,分别是有效容积119m³和97m³,屋面有两个消防水池各为21m³。我很疑问的是为什么消防水池没超过500m³也设置两个水池,屋面为什么又设置两个21m³,规范不是说一个18m³就可以了吗?这样做是出于什么目的了?求高手解释下!!!!!

地下室水池.png


屋面水箱.png


QQ截图20101024112910.png

免费打赏
版专攻
2013年02月05日 11:37:50
12楼
按照现行国家规范没有这样的币要,可能是当地的要求
回复
xingqiliu
2013年02月22日 17:22:34
13楼
可能设计上为了保险,担心一个检修时另一个仍能使用
回复
19843414
2013年02月23日 08:41:20
14楼
hhhxl 发表于 2013-2-5 10:54 按高规7.4.7.1高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3就可以了,10楼说的是地下消防水池。
回复
honner
2013年03月04日 03:29:17
15楼
zamon_1982 发表于 2012-10-30 16:29 这个可能是地方上的要求吧,检修水箱或水池可以不影响整个系统的使用,只是规范上没有这样写(超过500m&sup …医院的消防要求2小时就可以了。
回复
vick_lin
2013年04月11日 22:26:35
16楼
等着高手回答。。顶一下
回复
无情剑客
2013年04月12日 16:51:59
17楼

学习!!!!!!!!!!!!
回复
dongxueeryuexue
2013年06月03日 13:35:29
18楼
规范要求一类建筑高位水箱有效容积不小于18m3就行
回复
貌似很忙
2013年06月03日 16:28:43
19楼
消防水池分2个池设计是不是因为建筑上的原因呢,收房间的限制一个格不够用,就占了2格。
回复

相关推荐

APP内打开