有一个医院综合楼有一层地下室,地上共11层,建筑高度为41.800m,建筑总面积约1万m,消防水量是20L/s,喷淋是20L/s,地下室分为两个消防水池,分别是有效容积119m³和97m³,屋面有两个消防水池各为21m³。我很疑问的是为什么消防水池没超过500m³也设置两个水池,屋面为什么又设置两个21m³,规范不是说一个18m³就可以了吗?这样做是出于什么目的了?求高手解释下!!!!!
有一个医院综合楼有一层地下室,地上共11层,建筑高度为41.800m,建筑总面积约1万m,消防水量是20L/s,喷淋是20L/s,地下室分为两个消防水池,分别是有效容积119m³和97m³,屋面有两个消防水池各为21m³。我很疑问的是为什么消防水池没超过500m³也设置两个水池,屋面为什么又设置两个21m³,规范不是说一个18m³就可以了吗?这样做是出于什么目的了?求高手解释下!!!!!
2楼
自己顶下吧
回复
3楼
继续等待高手
回复
4楼
怎么还是没人回答啊
回复
5楼
屋顶做消防水池应该是比较久以前的工程了吧 我也见过一个工程是一个50立方米左右的水池。如果现在做的话应该不会这么大,可以适当放大一点。
回复
6楼
两个消防水池估计一个是老的,一个是新的,当有新建建筑,消防用水量不够用时,又新加的吧?至于屋顶做两个21m3消防水池。。。。。。,有很多年不那么做,后来都是做消防水箱的
回复
7楼
高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3
回复
8楼
学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
9楼
是不是有其它的楼共用消防水池啊
回复
10楼
这个可能是地方上的要求吧,检修水箱或水池可以不影响整个系统的使用,只是规范上没有这样写(超过500m³的消防水池才考虑分成两格),操作上分成两个可行。
不过个人感觉这样的医院综合楼,如果定性为综合楼的话,火灾延续时间应该按3小时,水池就有点小了。
回复
11楼
zamon_1982 发表于 2012-10-30 16:29 这个可能是地方上的要求吧,检修水箱或水池可以不影响整个系统的使用,只是规范上没有这样写(超过500m&sup …按高规7.4.7.1高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3就可以了,
回复