三层商住楼消火栓设置问题
waterhear
waterhear Lv.3
2012年10月24日 09:53:42
只看楼主

我现在手里有个三层的商住楼,一层商业,二三层住宅,住宅单独设置楼梯,商业部分按规范要设置消火栓,上面住宅是否设置消火栓?按我的理解上面住宅可不设,但是根据建规8.4.3“除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓”我又觉得应该设,正在迷惑中,求各位帮忙解答下,谢谢

我现在手里有个三层的商住楼,一层商业,二三层住宅,住宅单独设置楼梯,商业部分按规范要设置消火栓,上面住宅是否设置消火栓?按我的理解上面住宅可不设,但是根据建规8.4.3“除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓”我又觉得应该设,正在迷惑中,求各位帮忙解答下,谢谢
免费打赏
zamon_1982
2012年10月24日 14:26:24
2楼
住宅的疏散与商业独立开来,且能保证耐火极限。江苏地区的可以不设
回复
hengny
2012年10月25日 11:17:18
3楼
应该设
回复
qhwsjy01
2012年10月25日 16:47:51
4楼
一层是商业服务网点吧?
回复
danchengtumu
2012年10月29日 10:44:12
5楼
我感觉还是设置的好吧,纯粹的住宅楼都设置的,2/3层住宅和商住的分开了,难道不用设置吗
回复
qq415949031
2012年10月29日 14:47:18
6楼
没超过七层的住宅包括底下设商业服务网点的,都不需设置消火栓吧
回复
w-jwei
2012年11月05日 15:43:37
7楼
你确定你的是商住楼吗,不是网点?商住楼,住宅部分与商业部分分开疏散,住宅与商业分开按照规范要求设置消防,住宅部分可不设消火栓!!