【请教】标高错了之后如何处理,责任在谁?
chenwenl
chenwenl Lv.5
2012年10月23日 20:00:13
来自于建筑施工
只看楼主

标高错了之后怎么办,本来在-1.4m的标高,但在结构上是-1.7m标高,设计图纸上建筑标高和结构标高不符合,是图纸会审没有搞好这一步工作,那么责任在谁,造成的返工费用谁来承担,建设单位吗? 另外我觉的标高错了之后按-1.7m做有这种做法的好处,原因是此时钢筋已经在-1.7m的地方锚固了,如果要做到-1.4m,不是钢筋要重新焊接,而且步容易保证节点的施工质量(这个地方很多钢筋到这个标高往上就没有柱子了),而且以后回填土也应该不会花很多钱。

标高错了之后怎么办,本来在-1.4m的标高,但在结构上是-1.7m标高,设计图纸上建筑标高和结构标高不符合,是图纸会审没有搞好这一步工作,那么责任在谁,造成的返工费用谁来承担,建设单位吗?
另外我觉的标高错了之后按-1.7m做有这种做法的好处,原因是此时钢筋已经在-1.7m的地方锚固了,如果要做到-1.4m,不是钢筋要重新焊接,而且步容易保证节点的施工质量(这个地方很多钢筋到这个标高往上就没有柱子了),而且以后回填土也应该不会花很多钱。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-10-27 06:11 编辑 ]
免费打赏
杰克
2012年10月26日 10:11:14
12楼
作为设计专业之间没有同一所造成的错误,其主要责任应该是有设计来承担。但施工单位也不能免除责任。施工单位负连带责任。施工单位你按建筑设计,那就没有按结构设计,你按结构设计就没有按建筑设计,所以施工单位没有按图施工。图纸有问题,最起码应咨询一下设计单位。为什么不在施工前发现问题?如果仔细一些,管理制度在严格执行落实一些,就一定可以避免这样的问题发生。
回复
mwj0131
2012年10月26日 10:40:22
13楼
不能把不统一的问题推给施工方施工前对图纸核对的细心或者不细心吧,施工方没有这样的责任吧,设计人员也不能以此为借口,本来就是不该出错的。
回复
commute5089
2012年10月26日 14:59:41
14楼
如果施工单位拿着结构图就开始施工,建施、设施看都不看,这明显是不负责任且没有经验的表现。
回复
jinyong_lin
2012年10月26日 16:32:35
15楼
设计单位应该占主要责任,因为图纸是工程的唯一描述。当然在设计过程中是不可避免的会出现错误和漏洞,我们只有尽力做好就是,建设方、施工方同样也占一定责任,因为在阅读图纸时不够细致,以至在图纸会审中没有发现及时修正。另外,施工班组本应该有群套图纸,不能单独拿结构图就算,假如有预埋管线这些,还要搭配设备图呢。万丈高楼从地起,有时细节问题所产生的影响不可忽视。
回复
chenwenl
2012年10月26日 20:49:54
16楼
因为涉及到返工,返工费用各个单位如何分担,还想请各位高手指点一下
回复
lvyilvyi
2012年10月29日 09:10:53
17楼
先问设计院,不要急着下结论说“设计图纸上建筑标高和结构标高不符合”,听一下他们的理由。
建筑标高和结构标高本来就是不同的概念,建筑标高是在结构标高基础上加装修层厚度,如建筑标高为+-0.00,而结构标高可能标注是-0.05。
在地下室中,建筑标高-1.4m的标高,但在结构上是-1.7m标高,这种情况是存在的,当结构无法或难于设置排水沟,或施工困难时,就可能考虑回填后做排水沟,这时,建筑标高和结构标高是不一样的,故要综合分析。

[ 本帖最后由 lvyilvyi 于 2012-10-29 09:17 编辑 ]
回复
ct7012
2012年10月30日 10:18:42
18楼
图纸会审关键在那个会字,就是审图要各方都要审,不能全推给施工方,设计要负主要责任,建设方,监理,施工负连带责任。施工只负一部分责任
回复
soto1982
2012年10月30日 15:57:16
19楼
不懂装懂
我每次给施工单位交的 1.一定要建筑图和结构图对照好才施工
2.图纸一定要通读一遍在施工、绝对不能干哪一张看哪一张
要足够熟悉图纸才行
回复
huangyingxue666
2012年10月31日 15:50:31
20楼
作为一个设计人员来说,主要责任还是有设计单位承担,因为建筑与结构不符本来就是图纸中的错误,但施工单位应该也有一定的责任,现在有些施工单位根本就不看建筑图纸,拿来结构图纸就去施工而且施工到什么地方图纸就看到什么地方一点责任心都没有,施工技术人员应该在拿到图纸以后一定要把图纸通读一遍,以便在施工过程中及早发现问题,设计人员又不是万能的图纸出来以后就什么问题都没有,现在都是计算机画图,出图时间又那么快图纸出来之后肯定有问题。现在就是甲方吹图快,设计作图快,施工看图快,能不出问题吗?要我说都有责任。
回复
wuxiangxiangff
2012年10月31日 16:12:24
21楼
都有责任,施工单位也应该看建筑图,不能只看结构图,很多图纸上都写标高见建筑,或着是建筑标高减多少啊,没有建筑图怎么施工,