标高错了之后怎么办,本来在-1.4m的标高,但在结构上是-1.7m标高,设计图纸上建筑标高和结构标高不符合,是图纸会审没有搞好这一步工作,那么责任在谁,造成的返工费用谁来承担,建设单位吗? 另外我觉的标高错了之后按-1.7m做有这种做法的好处,原因是此时钢筋已经在-1.7m的地方锚固了,如果要做到-1.4m,不是钢筋要重新焊接,而且步容易保证节点的施工质量(这个地方很多钢筋到这个标高往上就没有柱子了),而且以后回填土也应该不会花很多钱。
标高错了之后怎么办,本来在-1.4m的标高,但在结构上是-1.7m标高,设计图纸上建筑标高和结构标高不符合,是图纸会审没有搞好这一步工作,那么责任在谁,造成的返工费用谁来承担,建设单位吗?
另外我觉的标高错了之后按-1.7m做有这种做法的好处,原因是此时钢筋已经在-1.7m的地方锚固了,如果要做到-1.4m,不是钢筋要重新焊接,而且步容易保证节点的施工质量(这个地方很多钢筋到这个标高往上就没有柱子了),而且以后回填土也应该不会花很多钱。
[
本帖最后由 csccbjs 于 2012-10-27 06:11 编辑 ]
2楼
仔细核实一下标高吧,一般的图纸建筑正负零是包含地面装饰层的,和结构标高要错20-30公分是很正常的。
回复
3楼
当然是按结施起主体。你说的是不是细部结构,那样的话得按建施。
回复
4楼
问设计。。。确定哪一个是对的;
另外,影不影响结构或使用功能?后期有没有弥补的方法?
回复
5楼
作为设计专业之间没有同一所造成的错误,其主要责任应该是有设计来承担。但施工单位也不能免除责任。为什么不在施工前发现问题?如果仔细一些,管理制度在严格执行落实一些,就一定可以避免这样的问题发生。
回复
6楼
图纸会审的时候没有发现问题,这个责任应该是施工的来承担吧~~~
回复
7楼
主要责任在设计、施工单负连带责任。主体进行中以结构为主,处理方法很简单,设计院按结构该建筑,虽然违反了设计顺序 但这是整改的最好方法
回复
8楼
我觉得是技术的事!
回复
9楼
那0.3m是建筑装修层
回复
10楼
不管完全苟同这味道大侠的意见,作为施工的,他们可能只有结施图,甚至建施图都没有见到,就算有,他按你结构施工图施工又有什么错,他们没有责任还要帮你把图纸全部核对下吧,那样你设计还干嘛,图纸会审还干嘛,审图单位还干嘛?正是你的这种思想,放人了施工图的质量把关不力的错误不断往下传承!
回复
11楼
如果建筑或结构只有一个表示了标高,错误的话是设计的责任;但如果建筑和结构都有表示,但标高不一致,施工单位没有向设计院反映而按其中一个施工的话就不能全归设计的责任啦,施工应该也有责任的
回复