关于制冷压缩机漏气的问题
kiko768
kiko768 Lv.2
2012年10月23日 16:17:18
来自于制冷技术
只看楼主

问2个小白问题:1、如果压缩机运行过程中,低压侧是负压(低于大气压),这样如果有漏点就会吸入空气。如果吸入空气到一定量,然后某种原因使高压测堵塞,会不会导致压力温度过高,冷冻油燃烧爆炸?2、空调用的压缩机,给热水器用,是否容易出现什么问题?热水器是芬尼的,冷媒r134a,冬季运行温度在最低是5度。

问2个小白问题:
1、如果压缩机运行过程中,低压侧是负压(低于大气压),这样如果有漏点就会吸入空气。如果吸入空气到一定量,然后某种原因使高压测堵塞,会不会导致压力温度过高,冷冻油燃烧爆炸?
2、空调用的压缩机,给热水器用,是否容易出现什么问题?

热水器是芬尼的,冷媒r134a,冬季运行温度在最低是5度。
免费打赏
kiko768
2012年10月30日 17:11:49
22楼

提高冷凝温度代表什么,增大压力? 会容易出什么安全风险么?
回复
skycoolcool
2012年10月30日 17:35:02
23楼
这种情况我碰到过,当时是变频压缩机,最终没有“爆炸”,而是压缩机转子消磁废掉了;
如果是定频的话,估计会是线圈先击穿,然后压缩机报废。
回复
cainiao328
2012年10月30日 18:36:26
24楼
不是压缩机本身的爆炸,应该会是一些压力容器或管路等,压缩机都是铸件,压机都爆了一些铜管还不早爆了。
回复
kenyeyeung
2012年10月31日 09:18:16
25楼
第一问题,应该不会发生吧,因为有高压保护的!第二个问题,貌似现在我知道的热泵热水机,都用空调的压缩机。。。
回复
kiko768
2012年11月01日 09:44:08
26楼


是机油闪点高,没有达到闪点 其他部件已经坏了吧。。

你高压阀堵了? 为啥?
回复
kiko768
2012年11月01日 14:44:52
27楼

看了蒸发热力表。好像r134a到-20°C就是负压了。。
回复
adingkgb
2012年11月01日 16:38:40
28楼

用压缩空气检漏发生爆炸的情况,只要是因为打入的压力过高,超过系统管路承压,这属于物理性质的,实际上还谈不上真正的爆炸。
但用氧气检漏就不同了,纯氧气会导致物质的燃点大幅度降低,且氧化反应会非常剧烈,短时间内可以释放出极大能量,危害极大。一般来说,氧气是严禁接触油脂的,否则发生爆炸(空气则没关系),这种爆炸即使再组停止的情况下依然会发生(与阀门是否打开没有必然关系),这是安全常识啊。
安全常识啊
空气和氧气是完全不能混为一谈的
回复
kiko768
2012年11月02日 17:39:58
29楼


就是说正常使用绝不会出问题的,除非有人违规用氧气来操作啦?
我是门外汉,学习了。
主要是我一个人一意孤行买了这么个热水器,怕出问题,担心扩散了~
回复
kiko768
2012年11月02日 17:45:27
30楼

理论上来说,空气也会的吧? 温度达到一定值,还是能燃烧爆炸的
不过只是在达到这个温度前,其他组件就坏了,停机就无法升高温度了?
回复
阎良人
2012年11月02日 19:36:17
31楼
赞同观点;
制冷系统压力试验严禁用氧气冲压试漏,一般用氮气或空气。因压缩机内有大量的冷冻机油,氧气和油脂接触发生反应瞬间爆炸,这是基本常识。
回复

相关推荐

APP内打开