关于制冷压缩机漏气的问题
kiko768
kiko768 Lv.2
2012年10月23日 16:17:18
来自于制冷技术
只看楼主

问2个小白问题:1、如果压缩机运行过程中,低压侧是负压(低于大气压),这样如果有漏点就会吸入空气。如果吸入空气到一定量,然后某种原因使高压测堵塞,会不会导致压力温度过高,冷冻油燃烧爆炸?2、空调用的压缩机,给热水器用,是否容易出现什么问题?热水器是芬尼的,冷媒r134a,冬季运行温度在最低是5度。

问2个小白问题:
1、如果压缩机运行过程中,低压侧是负压(低于大气压),这样如果有漏点就会吸入空气。如果吸入空气到一定量,然后某种原因使高压测堵塞,会不会导致压力温度过高,冷冻油燃烧爆炸?
2、空调用的压缩机,给热水器用,是否容易出现什么问题?

热水器是芬尼的,冷媒r134a,冬季运行温度在最低是5度。
免费打赏
cainiao328
2012年10月26日 20:16:55
12楼
首先低压侧是负压(低于大气压) 这个很难到达的,蒸发温度约到-43°才会出现负压,-43°一般螺杆制冷冷媒机达不到;其次螺杆制冷压缩机都会设置马达PTC温度保护和排气PTC温度保护,一般不会超过135和115,所以你说的情况早就停机了。
回复
cainiao328
2012年10月26日 20:21:01
13楼
首先螺杆制冷压缩机蒸发温度要到-43°才会出现负压,能达到这个温度的很难,其次压缩机都有排气PTC温度保护和马达PTC温度保护,约在115和135°,你说的情况早就停机了。
回复
walkerting
2012年10月26日 23:34:51
14楼
空调压缩机用作热泵制热水当然会有后患啦,现在很多热泵控制是水温低于多少就会启动机器,这样本来是空调用的压机一年四季长时间维持较高的冷凝温度,排温也高,润滑油到某个温度会分解,影响润滑,严重影响寿命。
不过现阶段很多热泵的压机还是跟空调的通用。
回复
walkerting
2012年10月26日 23:36:52
15楼

把膨胀阀关掉试试不就知道了
回复
walkerting
2012年10月26日 23:41:33
16楼
其实机组好像蛮多保护的 应该达不到你要求的燃点吧,什么高压保护啊,电气安全保护啊(电流过大啊),压机有过载保护器,R134A润滑油的燃点400来℃
回复
lqx314623126
2012年10月28日 16:59:25
17楼


目前热水器专用压缩机市场上还是比较少的,一般都是空调用压缩机,空气源热水器冷凝温度相对空调是比较高的,一般为60℃,甚至更高,热水器运行时间长,工况较空调恶劣,高冷凝温度影响压缩机寿命。
回复
wybbyw
2012年10月28日 18:58:53
18楼
氟利昂的问题不会太大,氨的 冷库工程就不好说了
回复
kiko768
2012年10月29日 10:23:23
19楼


不过压缩机附近有热交换出来的冷量,这样是不是会好些,温度不高不太容易老化?
回复
阎良人
2012年10月30日 11:41:25
20楼
个人见解;
一般制冷系统的安全保护系统都是瞬间超数值启动保护,不是10-20s.所以不会有那种情况发生。
氨系统进空气主要是检修设备时或低压系统低于表压0Mpa时有泄漏运行情况下进入空气。一般氨系统正常运行时经常进行系统放空气操作,所以冷凝压力一般保证在1.2Mpa左右,所有压缩机出厂有保护系统,油温保护60度 吸气压力保护 排气压力保护 油压力保护 电机过载保护 还安装有安全阀保护,
除分有特殊情况发生,如 管道破裂 阀门破裂 导致液氨泄露对人体造成伤害。
再是泄露量大空气中氨气浓度超过26与明火爆炸。
回复
kiko768
2012年10月30日 16:58:01
21楼


and to楼上的

看到很多新闻,维修压缩机用氧气(空气)检漏点,高压阀门未开,最终导致了爆炸。
如果有保护,为啥还会爆炸呢? 到了温度不就停机了么?