关于制冷压缩机漏气的问题
kiko768
kiko768 Lv.2
2012年10月23日 16:17:18
来自于制冷技术
只看楼主

问2个小白问题:1、如果压缩机运行过程中,低压侧是负压(低于大气压),这样如果有漏点就会吸入空气。如果吸入空气到一定量,然后某种原因使高压测堵塞,会不会导致压力温度过高,冷冻油燃烧爆炸?2、空调用的压缩机,给热水器用,是否容易出现什么问题?热水器是芬尼的,冷媒r134a,冬季运行温度在最低是5度。

问2个小白问题:
1、如果压缩机运行过程中,低压侧是负压(低于大气压),这样如果有漏点就会吸入空气。如果吸入空气到一定量,然后某种原因使高压测堵塞,会不会导致压力温度过高,冷冻油燃烧爆炸?
2、空调用的压缩机,给热水器用,是否容易出现什么问题?

热水器是芬尼的,冷媒r134a,冬季运行温度在最低是5度。
免费打赏
shykt159
2012年10月23日 20:40:05
2楼
这问题挺有技术含量的 佩服 你那压机温度能高到机油燃烧的温度吗
回复
whang234
2012年10月23日 20:52:25
3楼
不会,要是高压堵了,低压压力低,有压差保护压缩机不会烧毁,第二个问题是什么意思?热水器给水加热吗?
回复
adingkgb
2012年10月24日 08:32:56
4楼
吸入空气后高压异常升高,机组保护性停机。就算不停机,再吸入过多空气后,负压就维持不了了,也就不可能无限吸入空气。
另外,一般的氟利昂制冷剂不会这样爆燃,过去有些氟利昂是可以作为灭火剂的。

不过系统泄漏后有些制冷剂会有爆燃危险,比如R600(看周围环境了)
回复
kiko768
2012年10月24日 09:55:00
5楼

据了解,好像保护器的动作时间没那么快(估计到 阀值后10-20s),而吸入空气后压缩升温时间在30s内就能达到爆炸温度,导致保护器未动作就已经达到燃点,爆炸了
会这样么? 有这种例子么?

之前了解好像爆炸都是在维修安装过程的误操作造成的,是否正常使用漏气是不会的?

[ 本帖最后由 kiko768 于 2012-10-24 09:59 编辑 ]
回复
kiko768
2012年10月24日 09:56:29
6楼

空气能热水器,可以理解为空调的反向
回复
adingkgb
2012年10月24日 11:28:20
7楼

R600制冷剂泄漏,在某些条件下,及时不处于维修状态,也不能绝对排除引起爆燃的可能
比如家用冰箱制冷剂快速泄漏,且旁边正好有其他电器发出电弧,但即使如此,因冰箱内R600的总量很少,就算有爆燃情况,危害也很小
回复
kiko768
2012年10月24日 11:45:02
8楼

制冷剂是r134a的,主要不是担心制冷剂燃烧,是机油高温下和空气混合可能爆炸么?
回复
kiko768
2012年10月24日 17:23:38
9楼

压差保护的动作时间是多少? 超标之后多久能切断?
回复
kiko768
2012年10月25日 09:11:20
10楼
大家讨论一下嘛~~
回复
co936201979
2012年10月26日 20:12:36
11楼
这是什么帖子呀;一点制冷常识都没有;