关于制冷压缩机漏气的问题
kiko768
kiko768 Lv.2
2012年10月23日 16:17:18
来自于制冷技术
只看楼主

问2个小白问题:1、如果压缩机运行过程中,低压侧是负压(低于大气压),这样如果有漏点就会吸入空气。如果吸入空气到一定量,然后某种原因使高压测堵塞,会不会导致压力温度过高,冷冻油燃烧爆炸?2、空调用的压缩机,给热水器用,是否容易出现什么问题?热水器是芬尼的,冷媒r134a,冬季运行温度在最低是5度。

问2个小白问题:
1、如果压缩机运行过程中,低压侧是负压(低于大气压),这样如果有漏点就会吸入空气。如果吸入空气到一定量,然后某种原因使高压测堵塞,会不会导致压力温度过高,冷冻油燃烧爆炸?
2、空调用的压缩机,给热水器用,是否容易出现什么问题?

热水器是芬尼的,冷媒r134a,冬季运行温度在最低是5度。
免费打赏
adingkgb
2012年11月03日 15:30:50
32楼

正规厂家生产的产品,在系统发生泄漏时,只会造成机组故障停机最多部件损坏。但不会造成系统本身爆炸。否则这个产品根本通不过安全规范
大多数系统我是正压系统,一旦泄露,内部介质向外释放,系统内部是一个降压过程。但是内部易燃易爆的介质向外界泄露(比如氨和R600制冷剂)确实会有燃爆的威胁,但这不是系统本身的爆炸。
部分负压型机组,在系统泄漏后,确有可能引起外界空气进入系统内部,并导致系统内部压力和温度升高的问题,但受限于压缩机的性能,进入的空气不可能无限增加,而随着系统的保护性停机后,温度和压力继续不断上升的可能性就不存在了,就算有可能继续上升一般系统仍会有最后的保护措施(比如泄压阀或易熔塞等) 正常情况下,泄压阀和易熔塞只有在遇有火灾,充入不符合要求的介质等极端情况下才会动作,但这与爆炸仍不失一回事。

达到滑油闪点,导致爆炸的可能性极小。因为滑油就算达到闪点温度,还要看氧气含量,而系统内部一般不会是处于富氧状态的。(人工野蛮操作充入氧气那就另当别论)

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-11-3 15:35 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开