室内外总水量如何计算?
tongxuan_1979
2007年06月07日 09:31:30
只看楼主

一厂区有宿舍楼及厂房,宿舍楼室内用水量为15L/S,室外用水量为 30L/S。 厂房室内用水量为 10L/S,室外用水量为 40L/S, 请问,在计算室内外总用水量时是考虑厂区建筑最大的室内用水量(宿舍楼室内用水量为15L/S),与最大室外用水量(厂房室外用水量为40L/S)之和,即15+40=55L/S,还是仅为其中一栋最大的总用水量(厂房室内用水量为10L/S,室外用水量为40L/S),即10+40=50L/S?

一厂区有宿舍楼及厂房,宿舍楼室内用水量为15L/S,室外用水量为 30L/S。
厂房室内用水量为 10L/S,室外用水量为 40L/S,
请问,在计算室内外总用水量时是考虑厂区建筑最大的室内用水量(宿舍楼室内用水量为15L/S),与最大室外用水量(厂房室外用水量为40L/S)之和,即15+40=55L/S,还是仅为其中一栋最大的总用水量(厂房室内用水量为10L/S,室外用水量为40L/S),即10+40=50L/S?
免费打赏
cat2
2007年06月07日 09:57:53
2楼
个人观点:

消防水量的计算目的是为了演算消防时厂区内消防供水是否满足,根据不同形式而决定室外消防管网的大小,以及水池贮水容积的大小。

所以,灭火时,考虑具体的位置,分析此处开启灭火的设备有那些,然后确定其消防用水总量。

还有室外消火栓的使用目的:室外消火栓是供消防车使用,一个消防车使用一个室外消火栓。室外水量体现了使用消防车的个数。

所以我认为为50L/s就可以了。
回复
jjplj
2007年06月07日 10:19:28
3楼
室内外系统分开的话,管径按室外40L/s,室内15L/s定。水池按一处着火算,即时内外水量和最大的一栋建筑,50l/s
回复
tongxuan_1979
2007年06月07日 11:56:05
4楼
谢谢楼上两位~`!
回复