现在对于这个问题,多见报端。我在一次工程中也采用这样的方法,但被审图打回,说这样不允许。请各位大虾指点一番!
现在对于这个问题,多见报端。我在一次工程中也采用这样的方法,但被审图打回,说这样不允许。请各位大虾指点一番!
2楼
消火栓从理论上看属于专业消防人员使用的设备,其按钮可直接起泵。
报警按钮则属于一般人员使用的设备。共用使控制室值班人无法判断严重火灾程
度。
回复
3楼
当然,也有可以的,只要消防局同意。
《建筑电气》2003第5期有《提倡消火栓按钮兼手动报警按钮》文章,其文中四
川消防明确可用。
回复
4楼
但是在《建筑电气》2002,3期中也有《自动报警按钮与消火栓按钮不能相互替
代》一文呀!
回复
5楼
所以要代替就应征求消防局意见。
回复