《技措》中照明负荷估算
welming
welming Lv.2
2004年09月14日 16:09:46
只看楼主

《技措》中有下图中的一条:我的疑问是,是不是考虑了功率因数才这样算的!例于总共1KW荧光灯,电子镇流器,功率因数0.9,计算电流是:Ij=1/0.22/0.9=5.05A还是:Ij=1*1.1/0.22/0.9=5.56A

《技措》中有下图中的一条:
我的疑问是,是不是考虑了功率因数才这样算的!

例于总共1KW荧光灯,电子镇流器,功率因数0.9,
计算电流是:Ij=1/0.22/0.9=5.05A
还是:Ij=1*1.1/0.22/0.9=5.56A

1173345413770.jpg

s9
2004年09月14日 16:20:54
2楼
后一种对。
回复
welming
2004年09月14日 16:27:39
3楼
那*1.1是为什么呢?
计算总负荷时也要考虑这个系数吗?
回复
s9
2004年09月14日 16:34:59
4楼
什么叫统计设备负荷容量?
不光是灯管呀,还要统计整流器容量。*1.1就是吧整流器容量估为灯管容量的
0.1。
回复
welming
2004年09月14日 16:56:36
5楼
了解了,
谢谢S9
回复

相关推荐

APP内打开