山地别墅项目,室外消防水和生活水都需加压,市政管道和最高别墅高差46.7米,室外消防水量20升/秒,公建室内消防水量15升每秒,防火规范第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。消防用水量之和超过25 L/s是指加压后的总消防水量吗?是否可以在加压泵前不设置消防水池,通过无负压给水设备加压后消防水和生活水共用管道?
山地别墅项目,室外消防水和生活水都需加压,市政管道和最高别墅高差46.7米,室外消防水量20升/秒,公建室内消防水量15升每秒,防火规范第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:
一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。
消防用水量之和超过25 L/s是指加压后的总消防水量吗?是否可以在加压泵前不设置消防水池,通过无负压给水设备加压后消防水和生活水共用管道?
2楼
消防用水量之和是指室内、室外消防用水量的总和,与是否加压无关。
消防水与生活水共用管道,消防不在乎,只要保证供水安全可靠,生活很在乎,要确保水质。
是否可以在加压泵前不设置消防水池,要根据你的工程情况,规范第8.3.3条已说的很清楚。第一点说的是水量不足,第二点说的是供水安全度不够(哪怕水量再足)。
通过无负压给水设备加压,一旦无负压给水设备前的进水管无水,你如何保证消防供水?
设置消防水池的目的是什么?就是要确保消防水源的可靠性。在任何情况下,一旦发生火灾都得保证消防有水可用。
回复
3楼
对,与你加不加压没有关系!
回复
4楼
主要是确保消防水源,无负压系统不适用于消防.
回复
5楼
